Показано с 1 по 8 из 8

Тема: CodeSyS OPC сервер

  1. #1
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    572

    По умолчанию CodeSyS OPC сервер

    Здравствуйте ребят, я хотел узнать у вас, как мне связать ПЛК100 с Master SCADA через CodeSYS OPC сервер. На данный момент у нас в наличии нету этого контроллера. Мы его ждем, и в процессе я пытаюсь увязать свои переменные с программой диспетчеризации, без контроллера это возможно??? И как правильно это сделать???

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    по какому протоколу Вы собираетесь связываться, если как большинство по модбас, то есть достаточно много эмуляторов

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    572

    По умолчанию

    По Модбас, да. А без эмуляторов Скада не увидит переменные?? Какие есть эмуляторы??

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    ну раз скада мастер значит плк слейв. Вот эмулятор слейва и заменит не существующий контроллер

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    По Модбас, да. А без эмуляторов Скада не увидит переменные?? Какие есть эмуляторы??
    Так все таки решили по Modbus?
    Тогда используйте наш Modbus Universal MasterOPC Server. В комплекте с ним идет имитатор Modbus RTU и TCP - ModRSSim. Его также можно скачать можно скачать с официального сайта
    https://sites.google.com/site/plcsimulator/

    Подробнее про Modbus Universal MasterOPC Server можно посмотреть здесь:
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Спасибо.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Здравствуйте ребят, я хотел узнать у вас, как мне связать ПЛК100 с Master SCADA через CodeSYS OPC сервер. На данный момент у нас в наличии нету этого контроллера. Мы его ждем, и в процессе я пытаюсь увязать свои переменные с программой диспетчеризации, без контроллера это возможно??? И как правильно это сделать???
    Если будете связываться через Codesys OPC, то контроллер надо дождаться, без него вы не сможете увидеть выбранные переменные. В MasterScada можно создать внутренние переменные, через которые можно прогнать весь проект, а потом уже при наличии ПЛК, сделать соответствующие связи между переменными OPC и внутренними, вы так будете не зависимы от проекта в контроллере. Я именно так всегда и поступаю.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    572

    По умолчанию

    А от такой ещё вопрос, там же несколько типов регистров, Holding, digital inputs и т.д., как мне в программнойсреде там ориентироваться, где какой адрес, или смотрится по той же схеме, по последовательности переменной и по её типу...??

  8. #8

Похожие темы

  1. CoDeSys OPC сервер
    от Freddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 10:00
  2. OPC сервер CoDesys
    от Nekit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 12:09
  3. Глючит связь ПЛК100 - Codesys OPC сервер
    от Александр_Гранд в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 18:14
  4. OPC сервер CodeSys
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 07:20
  5. совместимость ПЛК Lenze и ОРС-сервер Codesys
    от Kiselev в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 16:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •