Достаточно ли будет одного ИБП60Б-Д9-24, чтобы запитать один ПЛК100 и панель СП270? Никаких дополнительных блоков фильтрации не требуется?
И какие аккумуляторы порекомендуете?
Достаточно ли будет одного ИБП60Б-Д9-24, чтобы запитать один ПЛК100 и панель СП270? Никаких дополнительных блоков фильтрации не требуется?
И какие аккумуляторы порекомендуете?
Здравствуйте. Из-за большого пускового тока у СП270 необходимо его запитывать от отдельного ИБП. А ПЛК от другого.
Параметры батарей:
Номинальная емкость АКБ, А*ч от 7,0 до12,0
Номинальное напряжение АКБ, В 12