Может кому пригодится.
Тоже не грузился этот драйвер. Контроллер ПЛК110, винда Win7 sp1 pro x64. Решил проблему следующим образом:
Подключаем контроллер, подаем на него питание, цепляем к компу по USB. Открываем вкладку "Сведения" в диспетчере устройств, она отображается и при неустановленном драйвере. Выбираем свойство "ID оборудования". Обращаем внимание на обведенное красным.

002.JPG

Затем распаковываем архив, открываем в "Блокноте" файл описания драйвера "PLC100 USB COM VISTA.inf" и ищем в нем раздел "Vendor and Product ID Definitions". Сравниваем прописанные там параметры с показаниями, приведенными выше из реального устройства.

001.JPG

Как видим они не совпадают. Исправляем в "Блокноте" PID_0006 на то что отображается у вас в "ID борудования" (в частности у моего контроллера PID_0012) и сохраняем исправленный файл:

003.JPG

После этого в диспетчере устройств пытаемся обновить драйвер, указав вручную место расположения исправленного INF. Ругается на отсуствие цифровой подписи, тем не менее драйвер встает нормально и работает в связке с codesys.