все сделано как у вас на скринах, а показывает вот так! и 3 параметра температуры и ни одна не показывает.
это уже было просто перебор всех параметром и конфигураций, а вдруг хоть одна из них показала бы. поэтому и где-то по разному. Но вот который скрин скинула, там все как у вас на скрине. а показывает вон что.
а вообще на экране 3 параметр температура+график,экран 5 параметр температура воздуха, экран 6 температура
Нормально показывает 3020
Вы же всего 4 знака для отображения в цифровом дисплее задали.
Правильная величина или нет нужно смотреть одновременно и на панели и в кодесис с подключенным ПЛК (прямо в конфигурации).
Если значение 3020 Вас смущает, то проверять нужно программу ПЛК.
Вы же умножаете temp_voz на 100 вот и будет не 30,2 а 3020.
Последний раз редактировалось petera; 28.03.2013 в 10:53.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
ой спасибо, глупая ошибка, но на них учаться!!! спасибо еще раз