Цитата Сообщение от capzap
...
Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
И время опроса в десятках-сотнях мс.
Опрос по сети можно делать группой (все 4-8 входов).
Спасибо, коллеги!

ЩА буду звонить в СА-Альтеру по поводу наличия. Надеюсь, они не празднуют иностранную Пасху и не уехали все в Одессу

А может... ну, в качестве бонуса... Подскажете, что же имеется в виду под временем опроса? Я так понимаю, там внутри АЦП. Он делает выборки со своей частотой. Если я буду опрашивать модуль часто, то что? Не будет ответа, ответ с указанием ошибки, ответ со старым значением или как?
Само по себе вращение ручки потенциометра можно видеть без зверского запаздывания?
Конечно, я мог бы и сам попробовать. Но мне нужно сегодня сделать выбор и убедить заказчика, что это самый верный выбор - то ли брать 4 частотника с их пультами ручного управления, то ли брать обычные частотники и надеяться, что управление через ПЛК будет достаточно быстрым (оператор медленно крутит и видит, что частота за ним ползет, остановился - а она не продолжает свой путь к аварии...)