Показано с 1 по 10 из 10

Тема: проблема с codesys getway server

  1. #1

    По умолчанию проблема с codesys getway server

    Проблема такая. На систему диспечерезации подключены объекты через ethernet. В ops tools все настроено (ip и т.д). При опросе контроллеров происходит калапс с двумя. Он 2 контроллира садит на 1 канал. Тоесть допустим PLC2 и PLC5 сидят на канале 5. И когда идет опрос он отключается от одного начинает опрашивать другой не закончив опрос первого. В итоге ни от одного ни от другого данные не приходят. Сигналы видны при этом, но самих значений нету. Пробовал удалять все каналы (результат отрицательный). При переустановки Codesys тоже ничего нового. Вот сижу в недоумениях. Помогите кто нить!!!!!!!

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    непробовали разнести оба контроллера на разные порты, порт 502 идет по умолчанию, но никто не мешает его изменить, может после этого ОРС перестанет ошибаться

  3. #3

    По умолчанию

    щас пробнем

  4. #4

    По умолчанию

    ситуация такая)) Канал прыгать перестал. Остановился на 1 ПЛК но один хрен значения с него не приходят))) А другой плк просто перестал опрашивать.(я ему порт внул обратно)

  5. #5

    По умолчанию

    А не щас посмотрел канал слетает!

  6. #6

    По умолчанию

    но просто слетает с 1 плк а 2 просто не опрашивается)

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    ни чего не понятно, скрины всех настроек может покажете

  8. #8

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    а в обход ОРС можете попробовать опрашивать оба устройства каким нибудь мастером

  10. #10

    По умолчанию

    например? Только нужно чтобы этого мастера видел tac vista opc .

Похожие темы

  1. CoDeSys Web Server и Windows 7 ?
    от sasha0000 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 22:11
  2. Не идет обмен. Codesys OPC server
    от AntonTrade в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 07:46
  3. CoDeSys and OPС Server
    от moon-guest в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 09:37
  4. Проблема связи WinCC + CoDeSys OPC Server
    от kraftway в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 10:34

Ваши права