Тема: СИ8

  1. #1

    По умолчанию СИ8

    Есть такая проблема. Используем три СИ-8, данные считываем через АС3 в компьютер (функцию ReadSI8BCD используем). После 4-8 циклов считывания связь с одним из счетчиков пропадает. Затем пропадает со вторым. Выкл-вкл питание, опять все нормально 4-8 раз и т.д. Провода по RS 485 подсоединены хорошо, даже не знаю, на что думать.

  2. #2

    По умолчанию

    Vadim
    Для начала предлагаю проверить с использованием другой программы, например, OPM v.2.04a. Её можно скачать с нашего сайта http://www.owen.ru/index.php?cp=T7device.php&docs=Soft

  3. #3

    По умолчанию

    Проверили с помощью OPM 2.02. Связь со счетчиками стабильная, правда, данные показываются искаженные (параметр "DSPD") . В программе нашей заменили ReadSI8BCD на ReadSInt. Результат ("DSPD") совпал с OPM. Но это не главное. Счетчики по-прежнему работают нестабильно (или программа считывания данных?). 1-2 отваливаются после 2-3 минут работы (ошибка - "Устройство не отвечает").

    Итог: при работе OPM связь стабильная, при работе нашей программы - нет. Что и как написано в OPM, чего нет у нас? Ситуация вроде простейшая - открыли порт, в цикле считываем параметры (ReadSI8BCD или ReadSInt), закрыли порт.

  4. #4

    По умолчанию

    Попробуйте увеличить время между чтениями параметров.

  5. #5

    По умолчанию

    Vadim
    данные показываются искаженные
    Проверили с помощью OPM 2.02
    OPM v.2.04a. Её можно скачать с нашего сайта (c)Мощицкий Павел<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_591", true); </SCRIPT>
    Вот поэтому и искажённые. Старая версия. А по рекомендации присоединюсь к Малышев Олег.

  6. #6

    По умолчанию

    Сделали задержку между чтениями параметров 2с. И между циклами такую же. Куда уж больше! Не помогло
    Судя по работе OPM, там задержка 0,3-0,5 с.

  7. #7

    По умолчанию

    Vadim
    А условия лабораторные или производство? Какая удалённость сети и приборов от АС4?

  8. #8

    По умолчанию

    Попробуйте скачать последнюю версию библиотеки. Была давно проблема с СИ8, исправляли.

  9. #9
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию У нас тоже проблемы с СИ-8

    В одиночном режиме опрос работает прекрасно. При включении счётчика в 485 сеть и опросе через АС-3 + OWEN OPC - сбоит- может час нормально работать, а может и 2х минут не продержаться.
    Что можете посоветовать ?

    Последную версию какой библиотеки предлагаете скачать ?

  10. #10

    По умолчанию

    незарегистрированный
    Последную версию какой библиотеки предлагаете скачать ?
    http://www.owen.ru/index.php?cp=T7de...p&uid=70365942
    В одиночном режиме опрос работает прекрасно.
    Какой программой пользуетесь?