Зажим клеммный. Шкаф вот этот:
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
И чего в нем не понравилось ?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Ну закрепил человек контроллер вертикально, он что хуже будет работать ? Нет у него места в шкафу. Блоки питания конечно спорный вопрос, но опять же нет места с верху для перфарированого кабель-канала, а в таком варианте силовые цепи и низковольтные разнесены. Корпус судя по всему 650х500,если контроллер горизонтально ставить, это надо шире брать. А шире это - 1200х750. Не хилый гроб получится. Да еще и по цене тысячи на три дороже. А если место установки под шкаф ограничено?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
По принципу квадратно-гнездового метода можно было-бы разместить все нормально.
А так действительно три чела трудились в 6 рук .
З.Ы сам бывает по 5 раз передвигаю дин рейки , меняю компоновку , добиваясь оптимального расположения ... при этом (иногда) приходят в голову интересные мисли и меняю схемотехнические решения , почти всегда на объекте приходится кнопочку или переключатель внедрить или релюху , ничего не должно этому препятствовать (кроме здравого смысла).
Один раз сборщики завели на рядовой автомат ввод снизу , с точки зрения схемотехники - нормально , но заставил переделать ...
По компоновке можно спорить, но в общем, нормальный монтаж.
А не зная всех обстоятельств монтажа я бы не взялся судить.
У меня вон, последний шкаф, после вынужденной переделки схемы на ходу и дополнительных хотелок заказчика (после того как всё смонтировано было четыре раза существенные дополнения вносили), не тихий ужас конечно, но и не фонтан.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
У меня , если заказчик хотелки изьявляет , это доп работы и доп деньги , поэтому как в песне : - ваши ставки , господа, глаз мой радуют всегда...
По поводу "капризов".
1) Маркировки ни на приборах, ни на кабелях, ни на проводниках нет. Читаем ПУЭ.
То, что подписано маркером. это не в счёт - теста по ГОСТу на салфетку с изопропиловым спиртом такая маркировка не пройдёт.
2) По размерам шкафа подрядчика никто не ограничивал. Жлобство?
3) По поводу размещения контроллера боком, а модуля AI и блоков питания "вверх ногами"- удивительно, но факт, в инструкциях от ОВЕН прямого запрета на такое издевательство нет. Как нет там и рекомендаций по минимальным тепловым зазорам, как у других производителей. Хотя я не думаю, что сама фирма ОВЕН проводила испытания на климатику оборудования в таких вот своеобразных позах.
4) Стремление прорезать отверстие под провод заземления свидетельствует о трудолюбии подрядчика, неубранные стальные опилки - об уровне чистоплотности, а наличие при всём этом незанятых кабельных вводов - о полном отсутствии здравого смысла.
5) Способ крепления платы на боковую поверхность шкафа резко контрастирует с кабельными вводами на нижней стенке. Какой смысл уплотнять снизу и сверлить сбоку?
И, да, совершенно верно подмечено:- этим "умельцам" сколько денег не дай - лучшего результата не добьёшся.Доп.деньги (они же - обстоятельства) - ровно на такой монтаж.
Мне продолжить?