SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
Не знаю, насколько здесь присутствуют релейщики. Но предложите этим http://enip2.ru
МЭК-60870-5-104 получил большое распространение в распредсетях, очень часто используется для решения задач диспетчеризации, особенно когда речь идет о десятках, сотнях и даже тысячах объектов. данные в протоколе разделяются на 2 класса по приоритету (класс 1 - высокоприоритетные данные, класс 2 - низкоприоритетные). Как только в опрашиваемом устройстве появляются данные класса 1, оно уведомляет об этом опрашивающее устройство и оно вычитывает эти данные, остальное устройство не считает нужным передавать до следующей команды опрашиваемой станции.
Большинство задач с использованием данного протокола заключаются в опросе приборов и устройств на объекте ( например изделия типа ПСЧ, СЭТ 4 ТМ, ЭНИП-2, ЭНМВ, Сириус совершенно различных модификаций и т.п.) , какие-то устройства работают по модбасу , какие-то имеют свой проприетарный протокол или DNP3, 101\103 и т.п. Собираете информацию контроллером c уровня ниже, при необходимости архивируете и оправляете ее в 104-м "наверх".
Широкий класс задач возникающих в диапазоне напряжений 0,4-35 кВ, уже успешно реализуется на базе ПЛК ОВЕН ( пока только на 323-м) , в качестве исполнительной среды используя не кодесис, а энлоджик. На сегодня это одно из лучших решений для работы именно в МЭК-60870-5-104. Причем поддержанные протоколы не отразились на стоимости контроллера.
Последний раз редактировалось Popov Boris; 01.04.2016 в 15:30.