Показано с 1 по 5 из 5

Тема: NTC 6,8 kOhm (+5:+40)& PLC 150.I-L.

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию NTC 6,8 kOhm (+5:+40)& PLC 150.I-L.

    Собственно субши... интересует вопрос - имеется ли возможность подключить термодатчик типа NTC 6,8 kOhm на указанную модель PLC 150.I-L.
    Какой тип датчика необходимо выбирать в настройках аналогового модуля...

    зы
    необходимо попасть в диапазон от +5 до+40 градусов....

  2. #2

    По умолчанию

    ПЛК может измерять сопротивления до 5 кОм (+10 %). Т.о. 6.8 кОм подключить можно только через преобразователь сопротивления - такая схемка на операционниках.
    Кривая преобразования для такого типа терморезисторов в ПЛК не заложена по очевидным причинам - считать придётся в программе ПЛК.

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    А по подробнее...
    что за электрическая схема?
    какие программные блоки использовать для пересчета?

  4. #4
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    вот такие датчики:
    Датчик температуры типа TST02...
    http://sst.ru/products/thermostats/sensors/#Датчики температуры

  5. #5

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •