    Привет всем!
    Тема такая: нужно срочно заменить частотник Omron J1000 на Овен ПЧВ102-1К5.
    Оборудование: http://kamiglass.ru/unit/15038/kufra...utm_term=kufra
    Всего пять сигналов S1-S5 снимаемых с контактов реле ПЛК относительно общего провода. Активный ноль.
    По сигналам S1 и S2 двигатель вращается вперед и назад.
    S1 - "0" S2 - "1" -> вперед
    S1 - "1" S2 - "0" -> назад
    По сигналам S3-S5 установка фиксированных частот. По закону трехразрядной паралельной шины с шагом 6 Гц.
    S3 S4 S5
    1 1 1 6 Гц рабочее движение стекла
    0 1 1 12 Гц не помню
    1 0 1 18 Гц начальная установка пистолета при включении станка
    0 0 1 24 Гц рабочее движение пистолета
    1 1 0 30 Гц
    0 1 0 36 Гц
    1 0 0 42 Гц
    0 0 0 60 Гц А вот эта скорость немного не вяжется, но должна быть. Быстрое перемещение стекла
    Вообще рабочие частоты из ряда 6, 12, 18, 24 и 60 Гц.
    Между частотником и двигателем контактор, это я к тому, что выходные цепи в разрыве. Попадался частотник который выдавал ошибку обрыва цепи двигателя.
    Разгон, торможение маленькие, сейчас точно не могу сказать сколько, но позже уточну.
    Двигатель 0.55 кВт

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    25.06.2009
    Адрес
    Татарстан г. Бугульма
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Ребят, что не возможно настроить этот частотник так, как мне нужно?
    Странно и техподдержка не отвечает.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствйте, Alexey-kipia.
    у ПЧВ можно заложить 1 дискретный вход на работа в прямом или обратном направлении. Т.е. при лог "0" - прямой ход, при "1" - реверс.
    функция для дискретного входа -10. выставляете в параметр группы 5 от 10 до 15 ( в зависимости от номера клеммы , которой хотите воспользоваться)
    По поводу скоростей - сами скорости задаются в массиве данных в параметре 3-10 ( обратите внимание, что этот параметр имеет 8 ячеек от 0 до 7 - это предустановленные задания)
    Выбирать эти задания в рабочем режиме можете дискретными входами
    функции для дискретных входов 16, 17 и 18. это нулевой , первый и второй биты маски предустановленных заданий, соответственно.
    В зависимости от битовой маски будет выбрано задание из параметра 3-10 (осуществляется выбор ячейки из параметра).
    Контактор лучше ставить перед ПЧВ , а не перед двигателем. Разрывая цепь питания между рабочим двигателем и ПЧВ , второй будет уходить в аварию ( заложенный алгоритм защиты ).
    По поводу 60 Гц - сеть питания у вас 50 Гц? Если да , то тогда вам необходимо включить сверхмодуляцию инвертора - 14-03 выставьте 1. Это позволяет повысить выходную частоту.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    25.06.2009
    Адрес
    Татарстан г. Бугульма
    Сообщений
    5

    По умолчанию Спасибо за ответ.

    Тему можно закрыть.
    Частотник запустил. Сделал в общем-то так, как написано в предидущем сообщении. Пускатель стоит между частотником и двигателем с завода, происходит переключение между двумя двигателями. Пока все работает, сегодня тестовая прогонка.

  5. #5

    По умолчанию

    Alexey-kipia
    Частотник запустил. Пускатель стоит между частотником и двигателем с завода, происходит переключение между двумя двигателями.

    Уважаемый Alexey-kipia!
    Обращаю ваше внимание на необходимость защиты ПЧВ от ЭДС самоиндукции при коммутациях вращающегося АД.
    В качестве защитных компонентов можно применять дискретные варисторы или модули пассивной защиты без подключения их заземляющих клемм к системам заземления или к нейтральному проводу.
    Для ПЧВх-х-В (3*380В) подойдут варисторы с классификационным напряжением 470В (код 471) по схеме «звезда» на выходных клеммах пускателей, т.е. со стороны каждого АД.
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 08.05.2013 в 23:40.

Похожие темы

  1. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. помогите настроить трм1
    от Mr.zlo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 09:45
  3. Помогите настроить ПЧВ!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 10:18
  4. Помогите настроить ТРМ1
    от Fedos в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 09:35
  5. помогите настроить Opc драйвер
    от asup_svk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 15:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •