Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Отключение компенсации холодного спая от ТРМ12

  1. #1
    Rolex
    Гость

    По умолчанию Отключение компенсации холодного спая от ТРМ12

    Преобрели прибор ТР12А-Д-ТП1-К. В ходе пуско-наладки и изучения процеса регулирования потребовалось изготовить дифференциальную термопару и подключить к прибору. Вопрос: В связи с тем, что в данный момент прибор ТР12А-Д-ТП1-К работает как измеритель дифференциальной температуры возможно ли отключение автоматической компенсации холодного спая?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, отключить программно компенсацию холодного спая можно код 0100, в руководстве по эксплуатации описание данной процедуры на стр.71, но при сбросе питания и последующем включении компенсация включится снова. Мы этого делать очень не рекомендуем, т.к. при малейшем сбое компенсация восстановится.

  3. #3
    Кщдуч
    Гость

    По умолчанию

    Спасибо за ответ!
    Может быть возможно физическое отключение компенсатора холодного спая с разборкой прибора и с соответсвующими последствиями (напр. потерей гарантии)?

  4. #4

    По умолчанию

    Алгоритм прибора такой, что ТРМ12 "смотрит" компенсацию холодного спая, поэтому если Вы выпаяете диод, то значение компенсации будет либо бесконечно малое, либо бесконечно большое. В таком случае, прибор будет показывать вместо измеренного значения -прочерки. Нужно будет все равно отключать компенсацию рабочего спая в ручную. Но если пропадет питание, то ТРМ12 снова покажет прочерки.

  5. #5
    Rolex
    Гость

    По умолчанию

    Приятно когда на вопросы отвечают квалифицированные специалитсы. Последний вопрос: Можно подключить горячий спай к клемнику, а вместо компенсатора холодного спая подключить термопару, тем самым получить дифференциальную термопару и избавиться от всех вышеописанных проблем!???

  6. #6
    Rolex
    Гость

    По умолчанию Вопрос к Зое!!!

    Прошу вас ответить:

    Можно подключить горячий спай к клемнику, а вместо компенсатора холодного спая подключить термопару, тем самым получить дифференциальную термопару и избавиться от всех вышеописанных проблем!???

  7. #7

    По умолчанию

    Данное решение не возможно, в силу того, что для компенсации холодного спая используется не термопара, а диод. Необходимо исправление логики работы прибора.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •