Genesis32, UDM и CodeSys
Добрый день
Столкнулся с такой проблемой: использую скаду Genesis32 9.22 и контроллер ОВЕН ПЛК-160, Codesys v2.3 (последняя). Связываюсь через OPC-сервер, который идет в составе Codesys.
GraphWorX, AlarmWorX, TrendWorX, ScriptWorX работают нормально, все теги читаются, записываются, в Unified Data Browser просматриваются.
Проблема возникает при работе с Unified Data Manager и DataWorX - при использовании тегов Codesys эти штуки отказываются работать. И регистры, и рецепты, и триггеры, и выражения.
Т.е. при создании регистра в UDM с источником-тегом Codesys, этот регистр становится недоступным (bad quality).
С остальными тегами - нормально.
В логах UDM через TraceWorX нашел ошибку при записи в OPC-сервер 0x80004005.
В логах системы нашел ошибку DCOM что-то типа "время обращения к серверу превысило допустимое значение".
Может, кто-то с таким сталкивался? Инет молчит.
Техподдержка ICONICS тоже ничего дельного не сказала.
Пробовал на 3 компьютерах с WinXP sp3, Win7 Ultimate - результат один и тот же. Пробовал также с OPC-сервером Codesys в режиме testmode.
Возможно, проблема с Genesis, но, чессгря, пока не знаю, куда метнуться.