Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Помощь начинающему с регистрами ТРМ202

  1. #1

    По умолчанию Помощь начинающему с регистрами ТРМ202

    Необходимо подключить по RS485 СП270 иТРМ202. В примере предложенным ОВЕН есть похожее подключение. Но возникла путаница. Вопрос:
    1) непонятно почему в примере для отображения измеренной величины ТРМ202 необходимо ввести адрес регистра 4105, а в краткой инструкции указано 0х 1009 0х 100А (срин прил)
    2) в чём разница регистров 3х и 4х?

    Заранее спс.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ202.JPG 
Просмотров:	272 
Размер:	104.3 Кб 
ID:	8673   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СП270.JPG 
Просмотров:	233 
Размер:	35.5 Кб 
ID:	8674  

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Читайте регистры 0001 и 0002 в ТРМ202, предварительно задайте в dP1 и dP2 необходимые значения. В панели СП270 пропишите такое же кол-во знаков после запятой

  3. #3

    По умолчанию

    dP1 и dP2 недоступны т.к. измеряю температуру с помощью термосопротивления. Если ввожу регистр 4105 то работает, а 0001-показывает 0.

  4. #4

    По умолчанию

    Кстати ещё один вопрос. В чём может быть причина следующего-при нажатии на любые кнопки на СП270, связанные с переменой данных в ТРМ202, через несколько секунд выдаёт Ошибка Потеря Связи?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Когда СП270 читает данные, если нет ответа хотя бы от одного регистра, выскакивает надпись "Потеря связи". При передаче данных с панели по команде(кнопке) по адресу неверному(несуществующему), или неправильному формату числа -аналогично-потеря связи, именно по моменту нажатия(отправке запроса-команды)

  6. #6

    По умолчанию

    Спс, перепроверил все регистры кнопок управления выходными реле и ввода значений уставки, как показано в примере и краткой инструкции (на удивление половина совпала по адресации ).Только вот опять столкнулся с противоречием-В электронном примере Овен регистр у гистерезиса 1027, а в бумажной инструкции 0х 0403. Если ввожу 1027, то гистерезис отображает но при его вводе с панели появляется "Потеря связи". Если оставляю 403, то всегда выскакивает "Потеря связи", как при неправильной адресации.Почему

    Решив начать с САМОГО начала. Взял абсолютно новый запечатанный ТРМ202 и тот же СП270. Залил в них пример проекта, предложенный Овен (Подключение ТРМ202 и СП270 по RS485 без ПЛК), с диска с ПО. В результате текущие показания, уставка и гистерезис ТРМ202 отображаются, но при их изменении с панели выдаёт да боли знакомую ошибку "Потеря связи". Тоже самое наблюдается и при нажатии кнопок

    Кто знает что может быть не так отпишитесь пожалуйста...

  7. #7

    По умолчанию

    На половину вопроса отвечу: адреса регисторв в одном случае в десятичеом, в другом - в шестнадцатеричном, так что 1009 =9*1+0*16+0*265+1*4096=4105 ну и так далее.

    по второй половине- попробуйте поиграть значением коммуникационного интервала в настройках связи панели. Такое ощущение, что панель не получает ответа вовремя.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо что откликнулись. С регистрами вроде как понятно, но тоже есть свои противоречия. К примеру в шестнадцатеричном (из инструкции) для установки гистерезиса компаратора 1 и 2 указаны адреса 0х 0403 и 0х 0411, а в том же примере забиты в десятичном 1027 и 1041. Если переводить 0403 и 0411 то получается 1063 и 1077 Это явно не то.Может есть какой-нибудь нюанс?

    Так и не понял что означает при указании регистра левее в программе от регистра 4105 (по второй картинке).Там указан выбор (4х, 3х, PSW, PFW, PSB). Так вот эти PSW, PFW, PSB я нашёл в инструкции и с ними всё понятно, а вот про 4х, 3х не нашёл ни слова. Что это? Может здесь кроется подвох?

    На счёт коммуникационного интервала до этого выставлял 500 мс и было тоже самое.В понедельник попробую увеличить ещё больше. Отпишу что получилось.

  9. #9

    По умолчанию

    Возможно, проблема в нежелании ТРМ 202 принимать пару регистров (десятичную дробь) см. инструкцию.
    Десятичные дроби в ТРМ202 создаются искусственно?
    Кстати, подобная проблема возникала в связке ТРМ202+ИП320, поднимали недели три назад.
    Последний раз редактировалось Асутупист; 28.04.2013 в 22:49.

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо.
    Получилось но не до конца!!!
    Во-первых перепробовав все советы, проблема осталась Перелапатив форум наткнулся вот на что

    http://www.owen.ru/forum/showthread....C202+%F1%EF270
    и
    http://www.owen.ru/forum/showthread....C202+%F1%EF270

    Отсюда нашёл "Пример был написан на старой версии конфигуратора V2.82 для панелей выпущенных ранее середины 2011 года, и там работала 10-я функция в режиме RTU.
    Если же у Вас панель произведена после середины 2011 года и конфигуратор соответственно v.2.C.6F, то запись по 10-ой функции можно реализовать только в режиме ASCII."
    В общем переделал на ASCII и всё заработало, но пришлось регистры для отображения подбирать вручную 4108.

    Во-вторых тема остаётся актуальной т.к. появились другие вопросы:
    1)КАК ИЗМЕНИТЬ ЧАСЫ реального времени В сп270?
    2)Для отображения переключения РЕЛЕ1 и 2 использую лампачку на панели сп270. Но если указываю для лампочки регистр такой же как и для ручного управления 9 и 10 соответственно, то выдаёт ошибку потеря связи То что это изначально неверный регистр для лампачки я понимаю так как она следит за изменением одного бита, а вкл и выкл происходит при помощи передачи данных 1000 и 0 соответственно в регистры 9 и 10.
    Может кто знает в чём проблема, отпишитесь пожалуйста...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. помогите с регистрами, запутался :)
    от anatolys в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 19:58
  2. Помощь начинающему
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 14:18
  3. необходима помощь по трм202
    от Седой109 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 22:50
  4. проблема с регистрами плк - ип320
    от Сергей_Cyber в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 08:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •