Тема: ТРМ212 автонастройка пид

  1. #1

    По умолчанию ТРМ212 автонастройка пид

    почему не работает автонастройка пид регулятора на трм212.
    должно поддерживаться постоянное давление по дтчику 4-20. ИМ привод. время полного хода задвижки 11 секунд. При включении режима автонастройка начинает мигать индикатор ан.

  2. #2

    По умолчанию

    Опишите, как Вы запускаете автонастройку:
    1. Какое текущие значение давления?
    2. Какая уставка задана на приборе?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    запускаю с прибора
    задано давление 5
    текущее давление 0
    задвижка закрыта
    при полностью открытой задвижке давление 8
    При включении режима автонастройка сразу начинает мигать индикатор ан