В производстве колбас используем термопреобразователи сопротивления, подключенные к МПР-51. Последняя приобретенная партия представляет десять ДТС174-50М.В3.160/3 с заостренным концом для введения внутрь колбасного батона.
Столкнулся с фактом "плывучести" параметра температуры. Через неделю работы вдруг стал в водо-ледяной среде показывать 10 град. С.
Проверил контактные соединения и перенастроил снова на нуль. Через три дня вновь показания поднялись на 8 градусов. Перенастроил на нуль. Через два часа работы показания вдруг стали снижаться на 4 град.
Контактные соединения в норме, схема соединения трехпроводная, макс. температура +72 град. С.
В чем причина, что предпринять, кроме замены новым?