Показано с 1 по 3 из 3

Тема: убрать минус в показаниях ИТП-11

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию убрать минус в показаниях ИТП-11

    Добрый день!
    Выходной сигнал-4-20мА.
    Настроена разрядность di.P- 000.0
    минимум: di.Lo- 0

    Вопрос- на индикаторе при нуле показание -0,1(что не допустимо),
    Как сделать отсечку отрицательных значений?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Вероятно на входе датчик давления выдает ток 3.9... мА? Если точность 0.1 и больше устраивает введите минимум +0.1

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Спасибо! Так и сделал.
    Плохо что в индикаторе нет функции отсечки отрицательных значений.
    А ноль плавает на всех датчиках 4/20(расход, давление, температура, уровень), а также на контроллерах, частотниках...
    Недостаток ИТП существенный, сегмент рынка, где без отсечки никак, велик. Имеющийся фильтр для динамичных процессов не актуален.

Похожие темы

  1. ТРМ 10А при минус 150
    от Mnemonik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 06:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •