    не работает ПМ01 на новом СПК207... через 485 все читает и посылает.. через 232 на входе флаг о том что новое сообщение есть а в поле NewInSmsTime некорректная строка в остальных New пусто... похоже что декодирует не правильно наверное символы переноса или что то еще сам не могу понять...

  2. #122

    По умолчанию

    Можете скрин приложить по вычитанным данным с 232?

  3. #123
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Во вложении скриншот Снимок экрана от 2015-04-01 20:25:53.png

  4. #124

    По умолчанию

    а попробуйте просто сделать вызов метода set modem port для конфигурирования модема. складывается ощущение , что эхо включено и там при разборе такая ситуация получается. уточните версию библиотеки используемой

  5. #125
    Пользователь
    Регистрация
    04.04.2013
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Возникли проблемы при работе с модемом ПЛК323. Как правильно организовать передачу СМС. Есть ли описание по ошибкам? У меня постоянно висит последняя ошибка "13" - таймаут. Соответственно вопрос - таймаут чего и что может быть причиной? Еще при включении модема появляется ошибка "21" - ошибка при удалении всех СМС. Что это может означать?
    Основные проблемы следующие:
    После холодного перезапуска или включения выключения - СМС отправляются. Но если запустить любую из других функций: запрос баланса, запрос антенны, запрос регистрации сети - то смс перестают отправляться, хотя модем пишет что отправляет **** а потом выставляет флаг "отправлено".
    При запросе текущего уровня сигнала - приходит значение "$N+" (всегда). Вне зависимости подключена антенна к контроллеру или нет. Что это означает?
    Запрос АТ команд проходит. Запрос регистрации в сети - не возвращает положительного результата.
    Запрос баланса не возвращает ответа.
    При приеме СМС выдает время приема СМС, но номер и текст остаются пустыми. Причем время какое-то неправильное. Добавил функцию проверки номера входящих смс - перестал даже показывать время. Не влияет ли функция проверки номеров входящих смс на функцию проверки баланса?
    проект во вложении.

    Спасибо.

    Контроллер ПЛК323.03.01.CS.WEB, прошил последней прошивкой 3947. CoDeSys 3.5 SP5.
    Вложения Вложения

  6. #126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от patriotix Посмотреть сообщение
    При приеме СМС выдает время приема СМС, но номер и текст остаются пустыми. Причем время какое-то неправильное. Добавил функцию проверки номера входящих смс - перестал даже показывать время. Не влияет ли функция проверки номеров входящих смс на функцию проверки баланса?
    проект во вложении.
    Здравствуйте, требуется отключить эхо у модема командой ATE0
    Для этого можно воспользоваться терминалом PuTTY.
    В ней подключиться к консоли Linux, ввести логин: root, пароль - пустой.
    Ввести команду picocom /dev/ttyS2
    После этого комбинациями
    ctrl+a + ctrl+u по очереди - подъём скорости порта
    ctrl+а + ctrl +d по очереди - снизить скорость порта
    после настройки скорости печатайте в терминал необходимые команды, в частности: ATE0
    ctrl+а + ctrl +x - выход из управления портом

  7. #127
    Пользователь
    Регистрация
    04.04.2013
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, требуется отключить эхо у модема командой ATE0
    Для этого можно воспользоваться терминалом PuTTY.
    В ней подключиться к консоли Linux, ввести логин: root, пароль - пустой.
    Ввести команду picocom /dev/ttyS2
    После этого комбинациями
    ctrl+a + ctrl+u по очереди - подъём скорости порта
    ctrl+а + ctrl +d по очереди - снизить скорость порта
    после настройки скорости печатайте в терминал необходимые команды, в частности: ATE0
    ctrl+а + ctrl +x - выход из управления портом
    Спасибо. Помогло. До перезагрузки.
    Остается вопрос, как программно отключить эхо? Чтобы после перезагрузки контроллера не приходилось выполнять ручную регулировку.

  8. #128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от patriotix Посмотреть сообщение
    Спасибо. Помогло. До перезагрузки.
    Остается вопрос, как программно отключить эхо? Чтобы после перезагрузки контроллера не приходилось выполнять ручную регулировку.
    Забыл, после ввода ATE0 введите AT&W
    Это сохранит измененные настройки

  9. #129
    Пользователь
    Регистрация
    04.04.2013
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Забыл, после ввода ATE0 введите AT&W
    Это сохранит измененные настройки
    Спасибо. Помогло.
    Остались проблемы с балансом и почему-то перестают отправляться СМС. После команды проверки регистрации в сети, и приема смс. А также если проходит несколько минут после холодного перезапуска. Хотя последняя ошибка остается "0".

  10. #130

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от patriotix Посмотреть сообщение
    Спасибо. Помогло.
    Остались проблемы с балансом и почему-то перестают отправляться СМС. После команды проверки регистрации в сети, и приема смс. А также если проходит несколько минут после холодного перезапуска. Хотя последняя ошибка остается "0".
    Посмотрите мой пример отправки СМС на ПЛК323. Он гарантированно работает на стандартных настройках "из коробки"
    Вложения Вложения

Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 31112131415 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 934
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 19:37
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 18:43
  4. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •