Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Совместимость ПЛК100 и МВ110-224.8A

  1. #1

    По умолчанию Совместимость ПЛК100 и МВ110-224.8A

    Совместим ли ПЛК 100 с Модулем аналогового ввода ОВЕН МВ110-224.8A?
    И второй вопрос:
    МВ110-224.8A может работать с разными датчиками одновременно, то есть
    можно ли на четыре входа повесить термометры сопротивления градуировки 100М, а на остальные входы токовые датчики 4...20 мА ?

  2. #2

    По умолчанию

    Хорош стебаться... мы все учились понемногу...
    МВ110-8А подключается к ПЛК100 по интерфейсу RS485.
    Рекомендую протокол ModBus.
    Подробное описание на диске к ПЛК - в Руководстве пользователя.

    Готовый пример подробный тут:
    http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=49

    Можно смотреть пример для МВА8. Это почти то же самое.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо!
    А ТРМ32 с RS485 можно опрашивать, если ещё и его подкинуть?
    Просто планируем с МаsterScada через ПЛК100 производить по Modbus связь с ТРМ32. Для нас важно менять дистанционно отопительный график (т. е. производить запись в один из регистров).
    Такая конфигурация: МаsterScada-OPC-сеть Ethernet-ПЛК100-RS485-ТРМ32. Теоретически вроде должно работать.
    Последний раз редактировалось rocky7; 06.06.2013 в 23:10.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Может применить преобразователь Ethernet-RS485?
    ИМХО так проще

  5. #5

    По умолчанию

    Если стоит ПЛК100 уже - его вполне можно использовать.
    Да, Вы его подключаете по тому же 485.
    Так же добавляете UniversalModBusDevice. В нем добавляете нужные регистры в нужном количестве, из руководства на ТРМ32

Похожие темы

  1. МВ110-224
    от jus в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 21:29
  2. МВ110-224
    от jus в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 11:46
  3. MB110-224.8A и MasterOPC Universal Modbus Server
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 13:52
  4. Совместимость модуля МВ110-8 и Aplisens ww30pt
    от ОлегИлющенко в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 14:56
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 22:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •