Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Проблема с AdamView

  1. #1

    По умолчанию Проблема с AdamView

    Здравствуйте ! Подскажите начинающему! Есть небольшая SCADA ADAMView . Стоят модули сбора ADAM4017, подключаю через ОРС сервер
    Овен ТРМ202 . Один ТРМ (без ADAM4017) работает прекрасно, при подключении ADAM4017- ОРС сервер выдаёт ошибку – ошибка открытия порта СОМ2,
    Исключить порт из активных?. Как я понимаю к порту одновременно обращаются две программы. Что делать? Или вообще не возможно подкючится в имеющуюся сеть (485) ? Извеняюсь за путаные объяснения.

  2. #2

    По умолчанию

    Zjrin Alexandr
    Как я понимаю к порту одновременно обращаются две программы.
    В этом и причина. Одна уже взяла на себя COM-порт.

  3. #3

    По умолчанию

    Ну кто виноват понятно , а что делать… ? Возможно ли решить данную проблему?

  4. #4

    По умолчанию

    Кстати вопрос - а ModBus Adam4017 точно не поддерживает?
    В принципе неправильно ставить в одну физ. линию два различных протокола... но если совсем никак не решить проблему с прокладкой двух линий. Вариантов видится несколько
    1) Для OPC сервера ОВЕН введен тег Active для линии связи. Если записать в него 0 то программа освобождает последовательный порт. Если 1 то захватывает. Если найти аналогичный сервер для протокола DCON и управлять активностью линий из SCADA то должно заработать.
    Проблема в существовании такого сервера в природе....
    2) Более реальный - поставить ПЛК100 завести на него нужные параметры приборов и получать в SCADA по OPC. Будет работать точно, но придется купить ПЛК100.
    3) Если есть 2 последовательных порта. Поставить 2 адаптера RS485 последовательно. Методом проб и ошибок выяснить период опроса при котором оба OPC сервера не будут слать в линию запросы одновременно.
    Особенность - не гарантированно решение проблемы, но если вдруг есть лишний преобразователь попробовать стоит(покупать под это решение преобразователь не надо - возможно зря деньги выбросите). Возможны следующие проблемы - если оба преобразователя рассинхронизируются могут через некоторое время погореть входные выходные каскады т.к. оба пытаются управлять линией одновременно.

  5. #5

    По умолчанию

    Zjrin Alexandr
    Или вообще не возможно подкючится в имеющуюся сеть (485)
    Если SCADA ADAMView позволяет иметь собственные коммуникационные DDK-драйвера, то можно попробовать соединить в одной сети протокол ОВЕН-RS485 и DCON. Теоретически это возможно.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Если есть 2 последовательных порта. Поставить 2 адаптера RS485 последовательно. Методом проб и ошибок выяснить период опроса при котором оба OPC сервера не будут слать в линию запросы одновременно.
    Особенность - не гарантированно решение проблемы, но если вдруг есть лишний преобразователь попробовать стоит(покупать под это решение преобразователь не надо - возможно зря деньги выбросите). Возможны следующие проблемы - если оба преобразователя рассинхронизируются могут через некоторое время погореть входные выходные каскады т.к. оба пытаются управлять линией одновременно.
    Почему, "последовательно"? На RS-485 - параллельно! А выходы RS-232 - в разные СОМ-порты ПК. И поставить переключатель на реле времени на питание конвертеров, чтоб он сам переключал им питание, допустим, раз в пять секунд. Ну, будет теряться половина запросов, но в целом должно работать. И ничо не сгорит.

  7. #7

    По умолчанию

    SMH
    будет теряться половина запросов
    Я бы так смело не утверждал и остановился на потерях 80%. Вот если сделать автоматическое переключение, тогда 20-30%.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мощицкий Павел Посмотреть сообщение
    Я бы так смело не утверждал и остановился на потерях 80%. Вот если сделать автоматическое переключение, тогда 20-30%.
    Ну, пусть даже 80%. Если раз в 5 сек. придёт правильный ответ - это, для подавляющего большинства применений, не так уж и плохо.
    Автоматическое программное переключение можно реализовать только программными методами. Не всегда это возможно, особенно, если ПО не позволяет. А аппаратное - легко.