    Приветствую форум. Хорошо, что он есть.
    А вообще-то у меня просьба. Как всегда
    начинающий, да еще инженер-электронщик.
    Учусь только на примерах, но к сожалению они
    простые и реально помогают по-немногу (а загромождать
    форум по пустякам не хочется).
    Не мог бы кто-нибудь поделиться реальными проектами
    (желательно с описанием) работы ПЛК по поддержанию
    параметров в автомате и ручном режиме, с вводом
    большого количества данных,... Кстати задавал вопрос
    консультанту по ПЛК у нас в Краснодаре по поводу
    совместной работы ПЛК-100, МВА-8 и ИП-320, он сказал,
    что все они могут рабоотать в сети RS-485. Убил неделю,
    но пока не развел МВА-8 и ИП-320 по разным интерфейсам
    ничего не помогло.

  2. #2

    По умолчанию

    Работать могут, но плохо

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    Напиши на ksergey71@yandex.ru.
    Может чем-то помогу.

    Работал с ПЛК, ИП320 и тп.

  4. #4

    По умолчанию

    ага и мне тоже интересно кстати в форуме где писалось по этому поводу там панель подключили по rs232 а вот контроллер и модуль аналогового входа MBA по rs485. Моё мнение нужно наверно сконфигурировать ПЛК-100 и МВА -8 это всё делается в конфигарационном файле! потом проверить как это работает с помощью компьютера да обзаведись преобразоватеем АC- 4 точно нужен будет! дальше уже нужно панель подключить ИП 320 . Вообще я бы стал вначале побаловаться с модулем МВА -8 и вывел на комп потом с ПЛК -100 или 150 ну а потом с панелью и потом уже соединял бы! При соединении уже можно задавать вопросы и добрые люди обязательно ответят что не так!

  5. #5

    Thumbs up

    Господа.
    ПЛК, МВА8 и ИП320 могут работать на одном луче (RS-485) при условии что работают они все по одному протоколу (ModBus) и при условии что Панель - мастер сети.
    Если нужно, чтобы контроллер был мастером - тогда разносим:
    ПЛК и МВА8 по RS-485 (по любому протоколу)
    ПЛК и ИП320 по RS-232.
    Программировать можно через RS-232 (На ПЛК100 остается один свободный порт), либо через Ethernet.
    Скоро все станет еще проще:
    В ПЛК100 появится USB Device, а ИП320 начнет работать не только Мастером сети, но и Слэйвом.
    Появятся до нового года... Я так думаю

  6. #6

    По умолчанию

    жаль, что ни у кого нет реальных проектов.
    не знаю как приостановить процесс, поменять парамеиры,
    запустить с другой зоны и т.д.

  7. #7

    По умолчанию

    поищи на форуме, здесь выкладывалось много примеров разных.

  8. #8

    По умолчанию

    примеры на форуме - только пощелкать реле
    или измерить температуру, а вот как все увязать
    с измерением многих параметров и по времени?

  9. #9

    Thumbs up

    господа эксперты, так же как и начинающие:
    накидывайте предложения - какие примеры на ваш взгляд стоило бы сделать.
    не "вот работать с аналоговыми входами" или "вот опрашивать что то по сети". а конкретные варианты. будем рисовать и выкладывать.

  10. #10

    По умолчанию

    задача простая. есть программа управления, есть зоны, в которых надо поддерживать несколько параметров определенное время. на каком языке программироапния это проще реализовать? на языке St что-то не получается выдержка времени. проскакивают все зоны без задержкию