    Стоит задача: к ПЛК150 подключить сканер штрих кодов, считывать str , привязывать к нему данные и отсылать по команде через ETHERNET на ПК, формировать в текстовом формате.
    Принципиально это возможно? Сканер не имеет адреса. Надо использовать библиотеку SysLidcom.lib? Или можно по другому решить такую задачу. Опыта мало, но решить задачку надо))

  2. #2

    По умолчанию

    Какой интерфейс у сканера?
    Какие линии нужны для работы сканера?

    На ПЛК100 это решалось подключением к RS232 (в нем добавляется нога +5В для питания).
    В ПЛК150 этого сделать будет нельзя.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2012
    Адрес
    бердянск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    интерфейс Сканера Symbol LS2208 RS-232. В плк150 то же есть RS-232, но как подключить адресацию или через свич?

  4. #4

    По умолчанию

    Как и писал - у сканера не только 3 сигнальных линии используется, но он еще и питаться должен 5В от устройства, к которому подключен.
    У ПЛК150 порт Debug не имеет выхода 5В - это раз.
    Режимы работы (скорость, четность и т.д.) порта Debug ограничены, и надо смотреть техническое описание протокола сканера, чтобы понять - возможно это или нет.
    Сейчас как раз реализуется проект: ПЛК100+МВ110-2А+ИП320+сканер. И все это в Ethernet.
    Думается мне, что задачи у вас похожие.
    Скиньте информацию о себе и о проекте в личку, или на почту a.nikolaev(собака)owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2012
    Адрес
    бердянск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    1.Для получения значения переменных из ПЛК в Excel надо использовать DDE сервер.
    2. Сканер в формате ЕАN13 выдает 13 символов, скорее всего надо открывать порт и считывать)

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2012
    Адрес
    бердянск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Статус: начинающий
    Наконец руки дошли до подключения к ПЛК сканера штрих кода Proton, но что делаю не так. Может кто знает?
    1.Стандартным кабелем подключил сканер (с блоком питания 5 В) к ПЛК RS232 Debug стандартным кабелем КС1(предварительно убрал перемычку).
    2.Установил в сканере настройки:
    -интерфейс RS232;
    -EAN13 (14 байтов);
    -протокол управления автономный (None);
    - скорость 9600;
    -8 разрядность, четность - None, 1 старт бит;
    3.Кон фигурирую ПЛК: добавляю Universal network module - Debug RS232, параметры модуля:9600,no parity check, 8 bits, one stop bit, RS232,ASCII
    4.POU: открывается порт 4, COM_SERVISE, на SYSCOMREAD устанавливаем 4 порт, 14 байит, 0=Timeout. При открытии порта byte_read=0, Сканирую, результат тотже...
    Нужна помощь!!

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2012
    Адрес
    бердянск
    Сообщений
    38

    По умолчанию


    Подробности здесь scan.zip
    Кто занимался данной задачей откликнитесь!!
    Последний раз редактировалось figarokj; 26.09.2014 в 14:27.

Похожие темы

  1. Можно ли подружить ПЛК110 с МСД100
    от salutt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 18:47
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 22:04
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 14:41
  4. можно ли подключить трм133
    от Азат в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 09:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •