Тема: Проблемы с БУСТ2. уходит в аварию

  1. #11

    По умолчанию

    Добрый день.
    Имеем электрокотел и минусовую температуру за бортом. Останавливать нельзя и надо греть на полную мощность.
    Котел 200 кВт.
    Ток по каждой фазе должен быть 300 А.
    Но... все бы хорошо, но при токе в 170 А и фазовом методе буст2 сваливается в аварию...(это прирмерно 50-55 процентов по шкале) Фазы мигают всегда по разному.
    В импульсном методе регулирования можно довести и до 300А, (в принципе нам это и надо) но буст2 живет своей жизнью.
    На всех трех фазах токи по разному (в импульсном режиме). Как бог пошлет... перекос. Причем достаточно остановить его управлением и потом снова запустить. Перекос фаз мигрирует. С фазы на фазу...Ну и периодически в большую сторону убегает (естественно срабатывают другие цепи защиты нашего оборудования)
    Вариант хреновой сети думаю можно отбросить. Запитан с отдельного трансформатора 650 кВА. Нагрузки другой нет.
    Пробовали и с других. Я понимаю, что РУСАЛ компания богатая и у нас на предприятиях достаточно трансформаторов... Но прикиньте экономику сами... буст2 и трансформатор (минимально на 650 кВА). (куры смеются...а мы плачем.) Соединено все медью. Пропадания фаз нет.
    Пробовали буст2 запитать и от другой сети (по сравнению с силой), запитывали и через фильтры, и через Smart UPS.. все на уровне шаманства.
    ПОМОГИТЕ!!!!!
    Есть у вас прошивка, с отключенной защитой? Она мне не нужна(защита). (ее и так напичкано по мимо буста2) Мне нужно только управление тиристорами и в фазовом методе (там хоть ток держится равномерно и без перекоса и выбросов).

    p.s. Котел на ТЭНах. Соединение замкнутый треугольник. Джампера установлены корректно.
    Последний раз редактировалось Dudins; 21.11.2014 в 18:52.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    может взять просто БУСТ? он вроде без защиты...

  3. #13
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    Завтра буду пробовать БУСТ2 для котла 15квт (масло) ,нагрузка треугольник ,ТТР ,вроде разобрался с подключением ,вот только не нашел ,а что делать с токовой защитой (входа Буст) ,если она не нужна -стоит автомат ????
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    А не подскажите, что такое все входы закорочены?
    Просто замыкают Сигнальную клемму на ОБЩ? все 6 выходов надо замыкать?
    А то БУСТ2 у нас тоже иногда шалит.
    Потенциометр в правом крайнем положении, все входы защиты закорочены.

  5. #15

    По умолчанию

    Буст2. На одной печи с подключенной клеммой L выдавал ошибку. Отключил. Управление пошло. Используется две фазы напряжения, по схеме однофазного 220. Индицируется наличие одной фазы. Но при увеличении мощности автономно, свыше 75% начинается моргание ламп, подключенных вместо мощной нагрузки. Подключили нагрузку примерно 70 кВт, с соответствующими тиристорами все работает. Если только предел верхней мощности не превышает 75 %. Если больше иногда срабатывают автоматы защиты.На аналогичной печи, в другом помещении, без подключенного провода L, выходит в ошибку. Подключил. Работает нормально, индицирует две фазы, но только до 80% автономно. если больше, то лампы вместо нагрузки гаснут и загораются хаотически.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goldan Посмотреть сообщение
    Подключил. Работает нормально, индицирует две фазы, но только до 80% автономно. если больше, то лампы вместо нагрузки гаснут
    и загораются хаотически.
    С этим все мучаются.

  7. #17

    По умолчанию

    Вот беда, а так удобный в подключении, и тиристоры не горят, как с минитермом и протермом... Если бы он правильно фазы понимал.... А на одной динрейке с ним иосточник для токовой петли повесил и теперь в силовой шках только два провода управления от контроллера идут... А вот перемычки я поставил все на БУСТе, может стоит на тиристорах ставить и вести все провода к ним?

  8. #18

    По умолчанию

    Лучше вообще все связи вести своими проводами.... Но это не более чем припарки. Станет немного лучше, но радикально ситуацию не изменит.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. БУСТ2
    от Votmax в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 15:57
  2. трм 133 не выходит на аварию
    от oleg pr71 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 09:30
  3. трм-151 выходит в аварию
    от Sven в разделе Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 21:42
  4. ТРМ151-3 выдаёт аварию 80
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 13:10
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 14:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •