Тема: ModbusTCP(Master) - ошибки компиляции....

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от @ndrew Посмотреть сообщение
    У Вас элементарно не подключилась библиотека IoDrvModbusBase. Это ошибка в CODESYS, плэйсхолдер для этой библиотеки не разворачивается на экземпляр конкретной версии. Можно вручную настроить в Library Manager (менеджере библиотек) placeholder (заполнитель) и указать конкретную версию библиотеки IoDrvModbusBase. Единственный минус, после обновления данной библиотеки будет использоваться не новая, а указанная Вами версия
    Подключил библиотеку, выдает ошибки:

    errors2.jpg
    Последний раз редактировалось vladimir_prg; 18.07.2013 в 09:51.