Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 38

Тема: Вопрос по СПК110

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по СПК110

    Возник такой вопрос: как реализовать подключение СПК к ПК через RS232 для дальнейшего опроса OPC-сервером и передачи текущих данных в MASTERSCADA? Предполагается соединение СПК=>RS232=>NPort5150=> Ethernet=>ПК.

  2. #2

    По умолчанию

    Можно это сделать через Modbus. Делаете список переменных - передаете его в OPC, а OPC уже В Скаду.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Можно это сделать через Modbus. Делаете список переменных - передаете его в OPC, а OPC уже В Скаду.
    Увы, пока не можем разобраться, опыта практически нету. Настраивать ПЛК150 в конфигураторе было намного проще( Не могли бы выложить простенький короткий пример с комментами? Хотелось бы так же какую-нибудь документацию по работе с библиотеками. Кстати OPC-сервер у нас Лектус.

  4. #4

    По умолчанию

    На следующей неделе подготовим. Пока рекомендую воспользоваться справкой самого Codesys.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день, Александр! Не подготовили ещё примерчик? Мы подключили модули, разобрались с версиями таргетов для них, чтобы не конфликтовали, а вот с передачей в ОPC до сих пор проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Konstantin_GTK , извините, руки не доходят просто. Обязательно сделаем. Обязательно выложим!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Konstantin_GTK , извините, руки не доходят просто. Обязательно сделаем. Обязательно выложим!

    Ждем с нетерпением, в принципе у нас только за передачей мгновенных значений в OPC-сервер дело и встало, а в ближайшее время надо уже запускать скаду, сроки поджимают.

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день!
    Я совместно Konstantin_GTK решил основные вопросы по программированию СПК110, в принципе особых вопросов не осталось, данные с ком-порта СПК проходят в OPC сервер, модули опрашиваются, архивы считываются. Нынче готовим проект уже в соответствии с тех заданием. Планируем реализовать сбор данных пока с одного котла котельной, управление режимом работы котла с СПК, аварийная и предупредительная сигнализация по ключевым параметрам, ведение часовых архивов, вывод в верхний уровень (скаду) текущих значений и архивных часовых технологических параметров. В перспективе, пока не знаю как скоро, наверно осенью, планируем заняться еще двумя достаточно мощными котлами. Эту работу в плане верхнего уровня планируем закончить к сентябрю, нижний уровень идет с запаздыванием, много оборудования идет со сроком поставки более 2х месяцев.
    Жалко что по Codesys 3.5 нет pdf даже на сайте разработчика.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ValeriyVK Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Я совместно Konstantin_GTK решил основные вопросы по программированию СПК110, в принципе особых вопросов не осталось, данные с ком-порта СПК проходят в OPC сервер, модули опрашиваются, архивы считываются. Нынче готовим проект уже в соответствии с тех заданием. Планируем реализовать сбор данных пока с одного котла котельной, управление режимом работы котла с СПК, аварийная и предупредительная сигнализация по ключевым параметрам, ведение часовых архивов, вывод в верхний уровень (скаду) текущих значений и архивных часовых технологических параметров. В перспективе, пока не знаю как скоро, наверно осенью, планируем заняться еще двумя достаточно мощными котлами. Эту работу в плане верхнего уровня планируем закончить к сентябрю, нижний уровень идет с запаздыванием, много оборудования идет со сроком поставки более 2х месяцев.
    Жалко что по Codesys 3.5 нет pdf даже на сайте разработчика.
    В самом CODESYS есть довольно мощная справочная система. В основном при узучении версии 3,5 я пользовался ей.
    Мы уже делаем документацию, готовим обучающие курсы, но это все появится только осенью.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Что-бы не плодить новых тем решил здесь написать.Получили сегодня образец СПК110 на тестирование,закинул в него небольшую программку две кнопки, лампочка, текстовый и числовой дисплей., и сразу возникло несколько вопросов:1.Возможно-ли управление подсветкой и можно убрать курсор с экрана?2.Подписи на кнопках отображаються коректно ,а вот переменная STRING на экране в виде закорючек английский отображаеться нормально(юникод включен).3.Если-ли ограничение по количеству загрузок проекта в СПК

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по комплектации ПО.
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 10:31
  2. Вопрос по ПКП1И
    от pilgrim_sv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 12:34
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18
  4. Вопрос по UNM
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 16:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •