Delphi, МВА-8, чтение канала
Что-то не получается...
Подскажите пожалуйста, как на delphi прочитать значение канала МВА-8 (библиотека подключена, порт открыт, каналы настроены как ТХА)?
Заранее спасибо!
-
ну если все так хорошо, то что возвращают библиотечные функции?
-
Извините за задержку при ответе... уезжал...
Код ошибки: -100 (общая ошибка ввода/вывода).
функции OpenPort (выполнена успешно)
и ReadIEEE32 (ошибка).
И ещё вопрос: почему при циклическом выполнении команды ReadIEEE32 (с помощью таймера раз в 5 секунд) программа конкретно подвисает?
-
Всё, вопрос решил...
Проблема была в неправильной адресации...
А тормоза - именно из-за неё тоже...