Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Ооооочень медленный МВ110-8А

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,269

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Туман Посмотреть сообщение
    И как эта информация поможет в решении проблемы?.
    А никак. Просто информация для снятия ненужных вопросов и заблуждений.
    Отключение датчиков (через конфиг МВА8) не приведет ни к чему если в мастере не удалили не нужные модули опроса.
    А что касается сути - выложите хотя бы конфигурацию в исходном виде а не скриншот кокого-то кусочка. (сикретный код можно удалить).
    Последний раз редактировалось Валенок; 11.08.2013 в 11:51.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А никак. Просто информация для снятия ненужных вопросов и заблуждений.
    Отключение датчиков (через конфиг МВА8) не приведет ни к чему если в мастере не удалили не нужные модули опроса.
    А что касается сути, наиболее правильное поведение у проктолога - стать раком, а не рассказывать про "тут болит, тут не болит".
    Выложите хотя бы конфигурацию в исходном виде а не скриншот кокого-то кусочка. (сикретный код можно удалить).
    Опросы так же были удалены из Конфигурации ПЛК. Окей, выложу.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте, многоуважаемый Валенок.
    Цитата Сообщение от Туман Посмотреть сообщение
    И как эта информация поможет в решении проблемы?
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А никак. Просто информация для снятия ненужных вопросов и заблуждений.
    Ну как же не как ?! Ведь было описано применение библиотеки модбас.либ которая тоже позволяет решить проблему связи. Правда с большими (ударение на первый слог) интеллектуальными затратами, чем протокол ОВЕН в ПЛК-конфигурации.
    Остановимся на фактах: при переходе опроса МВ110-8А в ПЛК-конфигурации с протокола модбас-рту на протокол ОВЕН все начинает работать заметно лучше.
    Проблема не с оцифровкой, а со СЧИТЫВАНИЕМ значений параметров по протоколу модбас-рту при использовании ПЛК-конфигурации.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,269

    По умолчанию

    Здраствуйте, многоуважаемый Gans.
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Ведь было описано применение библиотеки модбас.либ.
    Уточю - syslibcom Но и c modbus - около того. Решит автор проблему на протоколе Овен через конфирурацию - и слава богу.

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Правда с большими (ударение на первый слог) интеллектуальными затратами, чем протокол ОВЕН в ПЛК-конфигурации.
    Ну это - вопрос. Затраты были когда-то. Сейчас по сути - таже конфигурация. Ну может на пару минут больше написание.

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Остановимся на фактах: при переходе опроса МВ110-8А в ПЛК-конфигурации с протокола модбас-рту на протокол ОВЕН все начинает работать заметно лучше
    Не буду спорить - ведь конфигурацию-мастер не юзаю. Отмечу лишь - заметно лучше или просто отлично на протоколе Овен это не совсем максимально возможная скорость при одинаковой надежности.

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Проблема не с оцифровкой, а со СЧИТЫВАНИЕМ значений параметров по протоколу модбас-рту при использовании ПЛК-конфигурации.
    Ну она (конфигурация) конечно работает. Просто тоже требует интелектуальных усилий в некоторых случаях.
    насколько я понимаю такие проблемы у всех модулей ввода аналогового сигнала от ОВЕН.
    Касаемо МВА8, 8А, 2А, 8АС, 2АС. Проблем не имею. Проверено. Все на RTU. МЭ110 - не держал в руках, видео вроде показывает траблы, но живой модуль все же не отказался бы пощупать. Да и у автора проблемы вроде с МВА8 а не с МЭ.
    Последний раз редактировалось Валенок; 11.08.2013 в 11:52.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А что касается сути - выложите хотя бы конфигурацию в исходном виде а не скриншот кокого-то кусочка.
    Вот изначальный проект которым я уже тестил, удалив все блоки и оставив только вход/выход.
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте, Туман.
    Цитата Сообщение от Туман Посмотреть сообщение
    Вот изначальный проект которым я уже тестил, удалив все блоки и оставив только вход/выход.
    Добавьте в ПЛК-конфигурацию модуль "button" и "Statistic".
    Подскажите откуда такие странные адреса слэйвов? Представители ОВЕН рекомендовали использовать адреса кратные 8.
    Данный пост верен и для протокола ОВЕН :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Туман.

    Добавьте в ПЛК-конфигурацию модуль "button" и "Statistic".
    Подскажите откуда такие странные адреса слэйвов? Представители ОВЕН рекомендовали использовать адреса кратные 8.
    Данный пост верен и для протокола ОВЕН :-)
    Я так понял, что кратность 8 это для удобства, т.к. многие модули содержат 8 входов или выходов, хотя могу и ошибаться. Все данные все равно содержатся в табличках Excel, так что просто по порядку все адресовал. И вопрос тогда насчет этого момента, для протокола ОВЕН все понятно, каждый вход/выход имеет свой адрес. А при Modbus? Нам ведь нужен только базовый адрес, дальше все через регистры. Тогда получается, что в Modbus можно опрашивать все входы МВА8 (к примеру) с адресом 1 и следующему модулю давать адрес 2?

    А насчет медленного МВ110-8А я разобрался. В общем это я балбес. Т.к. раньше не работал с модулями Мх110 и связью по ModBus/ОВЕН, то кое-что изначально неверно понял. Работает он нормально, хоть и все равно для моей задачи неприемлемо медленно, пришлось добавить МВ110-8АС. А 30-40 сек опроса получил, т.к. исходил из ошибочной предпосылки что измеренное значение обновляется за минимально возможное время, т.к. оно в виде float с 5 знаками после запятой. И значит, подумал я, каждый раз оно будет разное, как минимум из-за погрешности измерения. Оказалось что нет, т.к. и на протоколе ОВЕН я получил эти 30-40 сек между обновлением измерения. А вот между изменением значения Circular time я получил стабильно 4-6 сек при 4 ДТС и 4 4..20 мА, правда на протоколе ОВЕН. Когда понял свою ошибку, все было переписано на ОВЕН, экспериментировать желания уже не было.

Похожие темы

  1. МВ110-8А
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 11:05
  2. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  3. ОВЕН МВ110-8А
    от evgeha в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 10:10
  4. Конфигурирование МВ110-8А
    от Leonid в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 14:15
  5. МВ110-8А
    от Hemann в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 13:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •