у меня нет такого ридера, но судя по даташиту http://www.mifare.net/files/3012/837..._datasheet.pdf, у Вас не правильная информация о работе с ним, с 14 страницы 8.6 Command set
у меня нет такого ридера, но судя по даташиту http://www.mifare.net/files/3012/837..._datasheet.pdf, у Вас не правильная информация о работе с ним, с 14 страницы 8.6 Command set
Спасибо за ссылку, что-то подобное искал на русс.
Буду изучать.
Всё правильно, подаётся команда картридеру. а даташит на карту.
В гипертерминале на команду n , выдаёт номер карты. которая лежит на картридере.
Но через плк не хочет выдавать ничего.
Я прописываю 'n' в строке Line SetByte , интерфейс захватил, всё норм.Показывает 1 байт передан.
GetByte молчит.
Может это от-того что 232 висит в модбасе в плк?
Последний раз редактировалось Сергей Борисович; 14.08.2013 в 17:39. Причина: поправка