Тема: Пауза в OPC сервере

  1. #1

    По умолчанию Пауза в OPC сервере

    Можно ли в Master OPC делать паузу между опросами разных регистров (групп регистров) внутри одного устройства?
    Скажем, опросили холдинги, подождали 30мс, опросили инпуты.

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуйте использовать смещение при помощи фазы. Создайте подустройство, у одного задайте фазу - ноль, у другого - 30 мс.
    А для чего вам это нужно?
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Попадаются ряд устройств, скорее всего, со слабыми процессорами, в которых при нескольких запросах подряд происходят постоянные или временные ээээ не ответы. Требуется "отдых" между запросами.

  4. #4

    По умолчанию

    Это маловероятно.
    Нужно смотреть лог что происходит с устройством. Возможно нужно увеличить межсимвольный таймаут и время ожидания ответа.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Какой лог??? Вы о чем.
    Это контроллеры с фиксированной программой.
    Время ожидания ответа не играет никакого значения - можно поставить 10с
    Решением является чередование запросов типа читаем инпуты из 1, инпуты из 2, нолдинги из 1, холдинги из 2. Но это.... эээ нечитаемо в конфигурации.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Какой лог??? Вы о чем.
    О лог OPC сервера.
    В режиме исполнения OPC сервера, можно перейти на закладку "Запросы" и увидеть что OPC сервер шлет в прибор, и что прибор отвечает. Из этой информации можно понять что происходит - происходят ли разрывы пакетов, устройство не отвечает слишком долго и т.д.

    Про чередование запросов мы написали как можно попробовать сделать.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Устройство не отвечает на первый запрос. После повторного запроса - отвечает. Это ээээ не нормально, хотябы по причине задержки опроса следующих аналогичных устройств, коих будет более 200.

    Чередование через фазу я попробую.

Похожие темы

  1. Пауза таймера?
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.10.2022, 10:12
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 16:02
  3. в OPC сервере RS485 нет версии ТРМ201 v03.0002
    от isaev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 15:21
  4. Крякозябры в конфигураторе МДВВ и в OPC-сервере
    от alxdon в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 20:59
  5. Проблемы с корилицей в OPC сервере
    от gahcep в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 09:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •