Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Разрабатываю алгоритм управления нагревом ступенек. Греться будет через теплообменник антифризом. Планируется включать в момент выпадения снега и в моменты вероятного обледенения в зависимости от температуры и влажности. Поскольку включаться система будет при разных начальных условиях возможна разная скорость нагрева.

Вопрос: как определить безопасный максимальный перепад температуры теплоносителя и ступенек? Чтобы конструкция не разрушилась из-за теплового расширения, выпадения конденсата внутри и т.д.

С уважением, Михаил.
Максимальная температура теплоносителя (безопасная) порядка 75 град. с.
С помощью 3х ходового вентиля (электроуправляемого) понижаем температуру подачи и по разности температур прямой и обратки (от рубашки обогрева ступенек) видим величину теплосъема. Но это все в теории , реально опытным путем подбирается температура подачи и врубается при наружной температуре <=0 .
От теплового расширения предохранятся конструктивно .(Трубы укладывать с тепловым зазором)

Вы не сможете разрушить ступеньки таким способом , могу грамм 50 тротила предложить - проблемма скольжения будет радикально решена.