Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 23 из 23

Тема: Снять данные о температуре с ТРМ202 через RS485

  1. #21

    По умолчанию

    Доброго всем времени суток! Проблема решилась. Разница была в четности битов. Перепрошили контроллер, который получал информацию и данные по температуре посыпались. Дмитрий, благодарю за помощь!

    P.S.: Тему можно закрывать!
    Последний раз редактировалось niknik383; 17.09.2013 в 14:53.

  2. #22

    По умолчанию

    Интересно, почему настройки четности и т.п. в ТРМ202 фиксированы.

  3. #23

    По умолчанию

    Так сделали при разработке прибора. Если необходимо менять стоп биты, надо выбирать прибор ТРМ138 (8 канальный).