Показано с 1 по 5 из 5

Тема: САУ-М7Е

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.02.2007
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    17

    По умолчанию САУ-М7Е

    Здравствуйте! При установке сигнализатора уровня САУ-М7Е в комлекте с кондуктометрическими датчиками уровня жидкости ДС.К на баки сбора конденсата с температурой среды до 150С столкнолись с проблемой не стабильной работы системы автоматики. Подбор чувствительности входних компараторов при работе с кондуктометрическими датчиками (положение перемычки на компараторе К-3) положительных результатов не дал.

  2. #2

    По умолчанию

    какое расстояние у вас между датчиками?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    02.02.2007
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    расстояние от прибора до датчиков около 50 метров

  4. #4

    По умолчанию

    какое расстояние между дс.к ?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    здравствуйте!
    кстати я вот заметил что данный рибор работает без запинок с емкостными датчиками, самое главное это настроить их чувствительность, а со стальными стержнями дело обстоит намного хуже как только они окисляются, все прибор совершенно перестает слушаться