К ПЛК100 через RS485 подключены два прибора:модуль МВ110-224.8 А и регулятор ОВЕН ТРМ32-Щ7.ТС.RS. Будут ли они стабильно опрашиваться на максимальной скорости 115200 ? Если нет, то какую скорость предпочтительней установить ? Заранее спасибо !
К ПЛК100 через RS485 подключены два прибора:модуль МВ110-224.8 А и регулятор ОВЕН ТРМ32-Щ7.ТС.RS. Будут ли они стабильно опрашиваться на максимальной скорости 115200 ? Если нет, то какую скорость предпочтительней установить ? Заранее спасибо !
Зависит от длины линии. Можете найти в сети на RS485, если не ошибаюсь, то 115 кб/с до 300 метров длины. Выше длина, ниже скорость.
При нормальном кабеле с волновым сопротивлением 120 Ом, если используете кабель типа 5Е компьютерную, то скорость лучше снизить. Ну и там 100 Ом волновое сопротивление.
Максимальное расстояние - 10 метров. Использую не экранированную витую пару CAT 5е.
Должно работать и на 115200, 10 метров это ни о чем, если вы там с высокочастотным сигналом рядом кабель не проложите, например силова часть на управления вентилятором от частотника.