    Здравствуйте. В Master OPC Universal Modbus Server, после отключения МВ110-224.4тд. остаётся значение входа. Как добиться обнуления после того как модуль отключен, а сервер продолжает работать. Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Это можно сделать при помощи скрипта - анализировать признак качества, и сбрасывать значение в ноль когда признак становится Bad.
    Но зачем вы хотите их сбросить их на ноль? Вы используете MasterSCADA на верхнем уровне? В этом случае можно в настройках ОРС сервера включить галочку "запрет использования некачественных значений".
    Спасибо.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Галочка стоит, но значение всё равно передаётся в MasterScada.

  4. #4

    По умолчанию

    Что значит передается? Опишите в чем именно проблема.
    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    На скриншоте видно. что качество BAD, но значение отображается.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp 1.bmp (1.81 Мб, Просмотров: 21)

  6. #6

    По умолчанию

    Так это в ОРС сервере. В скаде они отображаться не должны (если включите галочку "Запрет использования некачественных значений").
    Спасибо.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Галочка-то стоит, но в скаде они отображаются.

  8. #8

    По умолчанию

    Пришлите конфигурацию ОРС сервера и проект MasterSCADA. А также скриншот MasterSCADA, где видно отображение значений.
    И сообщите также версию OPC сервера.
    Спасибо.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Спасибо. Завтра пришлю. Проект на работе.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Версия OPC сервера 2.0.0.3.
    Вложения Вложения

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OPC сервер
    от IVM в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 17:19
  2. CodeSyS OPC сервер
    от Сема в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 16:37
  3. OPC сервер
    от Vitaly123 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 16:39
  4. OPC сервер и АС3-М
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 17:06
  5. Opc сервер
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 14:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •