Здравствуйте. В Master OPC Universal Modbus Server, после отключения МВ110-224.4тд. остаётся значение входа. Как добиться обнуления после того как модуль отключен, а сервер продолжает работать. Спасибо.
Здравствуйте. В Master OPC Universal Modbus Server, после отключения МВ110-224.4тд. остаётся значение входа. Как добиться обнуления после того как модуль отключен, а сервер продолжает работать. Спасибо.
Это можно сделать при помощи скрипта - анализировать признак качества, и сбрасывать значение в ноль когда признак становится Bad.
Но зачем вы хотите их сбросить их на ноль? Вы используете MasterSCADA на верхнем уровне? В этом случае можно в настройках ОРС сервера включить галочку "запрет использования некачественных значений".
Спасибо.
[QUOTE=SCADAMaster;121413]Это можно сделать при помощи скрипта - анализировать признак качества, и сбрасывать значение в ноль когда признак становится Bad.
Т.е. другого способа нет? А тогда почему в скрипте модуля это не предусмотрено?
Галочка стоит, но значение всё равно передаётся в MasterScada.
Что значит передается? Опишите в чем именно проблема.
Спасибо.
На скриншоте видно. что качество BAD, но значение отображается.
Так это в ОРС сервере. В скаде они отображаться не должны (если включите галочку "Запрет использования некачественных значений").
Спасибо.
Галочка-то стоит, но в скаде они отображаются.