Здравствуйте, помогите советом: кзр первого контура на отоплении в случае аварии насосов полностью закрывается, как сделать чтобы он либо полностью открывался либо частично открывался, вообщем лишь бы не закрывался?
Здравствуйте, помогите советом: кзр первого контура на отоплении в случае аварии насосов полностью закрывается, как сделать чтобы он либо полностью открывался либо частично открывался, вообщем лишь бы не закрывался?
Здравствуйте, помогите советом: ТРМ232 управляет двумя контурами отопления через встроенное реле подключенное к сервоприводам (VT.TE3040A), насосы не какие не подключены! Первый контур регулируется отлично, а вот со вторым периодически происходят чудеса, то работает то не работает! Выводит контур на 30 градусов как будто в аварийный режим, сам пишет система исправна, кодов ошибок не показывает. Алгоритм когда начинает глючит не понятен, бывает сам заработает через несколько дней. Перезагрузка не помогает, иногда оживает когда вернешь к заводским установкам и набьешь все настройки звано. P/s настройки первого контура аналогичны со вторым.
Добрый день.
Коллеги, подскажите - есть желание мониторить температуру внутри помещения. Сделан узел погодного регулирования, один контур отопления. Подскажите, можно ли подключить датчик комнатной температуры к ТРМ232?
П.С. в помещении стоит датчик Pt1000
Последний раз редактировалось Menny1112; 01.12.2018 в 22:10.
Доброго времени суток!
Подскажите в последних прошивках контроллера настройка времени работы насосов осталась в сутках? Т. Е. +1.00 соответствует одним суткам. Уже во втором контроллере замечено переключение чаще чем 1 раз в сутки.
Можете конечно. На любой свободный аналоговый вход ( работающий конкретно в этой схеме ) ставите датчик.
И заходя на экран температуры прямой воды или датчика давления в контуре можно производить мониторинг температуры, в зависимости от того, куда
заведете датчик.
С Уважением, группа "КИП"
инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
e-mail: d.kirienok@owen.ru
web: owen.ru
Здравствуйте! Мне нужно разработать схему управления и собрать шкаф управления на контур отопления и контур ГВС, без циркуляционных насосов на обоих контурах и подпиточный клапан нужен только на контуре отопления. В РЭ по ТРМ232 смотришь типовые схемы, так вот ни одна из схем не подходит.
Н-р, на схеме №3 отсутствует подпиточный клапан, на схеме №4 два контура отопления, на схеме №5 используется все: подпиточные и циркуляционные насосы ГВС и отопления. Подскажите пожалуйста от какой схемы отталкиваться.
И еще вопрос: как выбрать схему управления в ТРМ232? Захожу в прибор ТРМ232 с помощью конфигуратора, но там нет выбора схемы управления. Почитал, что можно с помощью быстрого старта. Но так и не нашел, где он. У меня конфигуратор сразу заходит в прибор, без всякого быстрого старта.
Здравствуйте. Можете использовать 5 схему (Отопление + ГВС). При этом Вы можете вручную отключить циркуляционные насосы ГВС и отопления (Параметры общие - Насосы конт.1 / Насосы конт.2 - Кол.Нас.Конт1 / Кол.Нас.Конт1).
Схему управления Вы выбираете с помощью пошагового действия: выходите на Главный экран - Зажимаете кнопку Выход (больше 6 сек.) - Выбираете необходимую Вам схему - Нажимаете ввод.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
Спасибо! Вот только почему то в РЭ по ТРМ232М как выбрать схему управления ничего не написано. Подскажите пожалуйста в новом приборе по умолчанию с завода какая схема установлена?