Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Ошибка установления соединения

  1. #1

    По умолчанию Ошибка установления соединения

    Настроил и запустил как в видео-примере MasterOPC Universal Modbus Server Demo 32. IP для ПЛК100 посмотрел из ПЛК-браузера 10.0.6.10. После запуска пишет:Ошибка установления соединения. Попробовал пинговать - пишет : Превышен интервал ожидания запроса.
    Что не так ?
    Последний раз редактировалось super100; 29.10.2013 в 15:31.

  2. #2

    По умолчанию

    Вы в одной подсети с контроллером ?
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    ПЛК напрямую соединён с компьютером. Задал одинаковую маску подсети - стал пинговаться. Но OPC всё равно не соединяется.
    Последний раз редактировалось super100; 29.10.2013 в 16:09.

  4. #4

    По умолчанию

    Вы соединяетесь по IP? Если да, то вы сами сказали что у вашего ПЛК IP 10.0.6.10, значит у компьютера адрес должен быть вида 10.0.6.X
    Как посмотреть описано тут http://zyxel.ru/kb/1643
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Ip компьютера 10.0.6.2
    ПЛК 10.0.6.10
    Всё равно не соединяет через OPC,
    Последний раз редактировалось super100; 29.10.2013 в 16:50.

  6. #6

    По умолчанию

    Выдержка из руководства по эксплуатации:
    9.2.4. Подключить интерфейс Ethernet 8&ми жильным кабелем «витая пара» катего&
    рии 5. На кабель установить оконечные разъемы без экрана. Ответную часть кабеля
    подключить к Ethernet&концентратору, к сетевой плате компьютера или к иному оборудованию.
    При подключении к концентратору используется обычный (прямой) кабель, при подключении
    к сетевой плате или к иному оборудованию используется кабель Up&Link (кабель с
    перекрестным монтажом первой и второй пар).

    Проверьте распайку кабеля, если подключаетесь напрямую нужен как раз кросс-кабель (с перекрестным монтажом)

  7. #7

    По умолчанию

    Физически подключение правильное. кросс-кабель. Два компа через него соединяю.

  8. #8

    По умолчанию

    А в ПЛК100 есть проект с настроенным Modbus TCP?
    Порт в проекте Codesys и в ОРС сервере одинаковый? Адреса опрашиваете корректные (начинайте с нулевого)?
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Настроен ModBus (slave), порт 502, Visibility- No. Адреса в OPC опрашиваю с нулевого, только первых трёх переменных.
    Остальные переменные пока не включал в конфигурацию OPC - сервера. А что необходимо все переменные включить?

  10. #10

    По умолчанию

    Нет, остальные включать не нужно.
    Что пишет ОРС сервер в режиме исполнения (закладка "Сообщения" и закладка "Запросы")?
    Пришлите конфигурацию OPC сервера, а также сделайте скриншоты Codesys (дерево PLC Configuration и настройки TCP).
    Спасибо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Modbus контроль ошибок соединения
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2021, 12:07
  2. ошибка соединения
    от Дмитрий Ф в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 14:26
  3. плк 150 проблема соединения
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 10:55
  4. трехпроводая схема соединения 2трм1
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 13:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •