Всем доброго дня. У меня образовалась такая проблемка.
Есть панель СП270, датчик температуры и SCADA-система. Мне необходимо отображать температуру на панели и в SCADA-системе одновременно. Возможно это или нет?
Всем доброго дня. У меня образовалась такая проблемка.
Есть панель СП270, датчик температуры и SCADA-система. Мне необходимо отображать температуру на панели и в SCADA-системе одновременно. Возможно это или нет?
Я так понимаю надо панель сделать ведомой?
У панели СП270 два порта Download и PLC для каждого порта можно использовать RS485 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14367
К одному порту, например PLC, подключаете модуль ввода с датчиком температуры. По этому порту панель будет мастером.
Ко второму порту (Dowload) подключаетесь из SCADA. По этому порту панель будет слейвом.
В проекте для СП270 то, что причитали из модуля ввода копируете в в какие-либо регистры PSW, и SCADA сможет эти регистры прочитать http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14257
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо буду пробовать.