Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Помогите подобрать оборудование для управления приточной вентиляцией на базе СПК 107

  1. #1

    Post Помогите подобрать оборудование для управления приточной вентиляцией на базе СПК 107

    Всем привет,
    так-как я не спец, помогите подобрать контроллеры для управления приточной вентиляции в частном доме.
    В принципе; хотелось управлять с СПК107
    1. требуется управлять оборотами однофазного канального вентилятора.
    2. по канальному датчику температуры управлять электрическим нагревателем 4,5кВт.
    3. в дальнейшем расширить систему на управление сушильной камерой и температурой в
    хоз помещениях .

    Заранее спасибо....

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Посмотрите на NED регулятор оборотов RTY-1,5
    4,5 кВт это однофазный нагреватель или 3-х фазный ? если ТТР использовать, нужно очень мощное брать.
    Сушилку уже только контактором

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    для регулировки оборотов таких моторов обычно используют димер за 200р.

    Может Вам посмотреть на ТРМ 133(133м)

  4. #4

    По умолчанию

    нагреватель однофазный, хотелось построить всё на "ОВЕН" ТРМ 133 смотрел, но нужна панель для управления. реально подобрать?

  5. #5

    По умолчанию

    Можно локальными регуляторами. Можно докупить несколько модулей ввода вывода и на них сделать централизованное управление

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ТРМ 133(М) можно управлять с внешего устройства(мастера).
    СПК10Х вполнеподойдет.
    Последний раз редактировалось lara197a; 09.11.2013 в 09:20.

  7. #7

    По умолчанию

    Думаю так; ТРМ 133М-04 + частотник ну а с СПК пока не решил с моделью 1хх или 2хх пока думаю что лучше на перспективу, хочу типа умного дома в дальнейшем управлять всем участком, курятники, омшаник, гараж, сушильная камера, крольчатником, уличным освещением, автоматикой разной, ну и соответственно домом. Както так типа так....

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ПЧ регулирует 3-х фазные двигатели. У Вас ведь однофазный?

  9. #9

    По умолчанию

    а как-же этот ? ПЧВ 101-К18-А

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Питание 1ф, а выход 3ф

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 23:42
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 07:23
  3. Помогите подобрать оборудование для станка
    от cworange в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 06:03
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 11:36
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •