    Спасибо всем за участие. Последний вариан ASo подходит.

    Хочу еще поинтересоваться. У меня система отопления состоит из нескольких контуров. На каждом свой насос. Планирую выдавать аварийное сообщение в случае выхода из строя какого-нибудь насоса.

    Вопрос: какие есть варианты программно или как-то еще контролировать работоспособность насосов?

  2. #22
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Спасибо всем за участие. Последний вариан ASo подходит.

    Хочу еще поинтересоваться. У меня система отопления состоит из нескольких контуров. На каждом свой насос. Планирую выдавать аварийное сообщение в случае выхода из строя какого-нибудь насоса.

    Вопрос: какие есть варианты программно или как-то еще контролировать работоспособность насосов?
    Полную информацию о исправности насоса даст только датчик протока. Есть циркуляция воды - насос исправный, нет циркуляции - насос накрылся.

  3. #23
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Полную информацию о исправности насоса даст только датчик протока. Есть циркуляция воды - насос исправный, нет циркуляции - насос накрылся.
    А дайте я выкид насосу закрою, ну заткну чем-нибудь, если задвижки нет.
    Протока нет, а насос исправен.
    Как так?

  4. #24
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    А дайте я выкид насосу закрою, ну заткну чем-нибудь, если задвижки нет.
    Протока нет, а насос исправен.
    Как так?
    а кто будет ставить датчик,через задвижку от насоса? А специально заткнуть, это ведь можно и за решетку угодить если не 37 год на дворе
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #25
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    А дайте я выкид насосу закрою, ну заткну чем-нибудь, если задвижки нет.
    Протока нет, а насос исправен.
    Как так?
    Такие варианты, как специально закрытые краны и специально засоренные фильтры, не рассматриваются.

  6. #26

    По умолчанию

    Тогда достаточно измерять перепад давлений на насосе. Это проще и дешевле.

  7. #27
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Тогда достаточно измерять перепад давлений на насосе. Это проще и дешевле.
    Перепад давления будет показывать, что всё зашибись, а на самом деле протока нет.

  8. #28

    По умолчанию

    Вот про то и разговор. Интересует не исправность насоса, а функционирование системы.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Ну от измеряемого параметра зависит лишь косвенный вывод о возможной проблеме.
    А кранчик можно споймать обоими штуками.

    1.Реле протока ?
    Насос включен,протока нет - (выход из строя насоса, закрыли кранчик...)
    Насос выключен, проток есть - (разрыв трубы, перемычкой включили насос ...)
    2.Перепад давления ?
    Насос включен, перепад слишком малый - (выход из строя насоса, разрыв трубы...)
    Насос включен, перепад слишком большой - (закрыли кранчик...)
    Насос выключен, перепад слишком большой - (перемычкой включили насос ...)

    А функционирование системы в этом случае определит жена заказчика простыми словами : Мне холодно/Мне жарко/Да когда же они уйдут

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Я остановился на таком варианте: имеем датчик температуры подачи контура и датчик температуры коллектора отопления. При условии, что температура коллектора больше температуры уставки контура отопления.

    После открытия привода температура в контуре должна подняться, после закрытия - уменьшиться.

    Если этого не происходит - выдается сигнал возможной аварии насоса или привода, кроме случая, когда температура не меняется.

    Поздравляю всех с Рождеством!

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Поддержание температуры. прошу помощи!!!!
    от iz54 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 20:46
  2. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 05:51
  3. Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.
    от Grumbler в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 17:08
  4. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
  5. трм12 и поддержание постоянной температуры
    от SAV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •