Тема: Поддержание температуры в бассейне.

  1. #31
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Контролировать надо поток теплоносителя. Нет потока при поданной команде включения насоса - это аварийная ситуация.
    А уж из за насоса или крана не сработавшего или фильтр забит, это потом будете разбираться.
    Так что согласен с Василием, хотите отслеживать такую аварию, ставьте датчик протока.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #32
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Я остановился на таком варианте: имеем датчик температуры подачи контура и датчик температуры коллектора отопления. При условии, что температура коллектора больше температуры уставки контура отопления.

    После открытия привода температура в контуре должна подняться, после закрытия - уменьшиться.

    Если этого не происходит - выдается сигнал возможной аварии насоса или привода, кроме случая, когда температура не меняется.

    Поздравляю всех с Рождеством!
    Спасибо за поздравления, но вы сами себе противоречите
    кроме случая, когда температура не меняется.
    , подана команда поднять температуру, а температура не меняется, что тогда?

  3. #33
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Спасибо за поздравления, но вы сами себе противоречите , подана команда поднять температуру, а температура не меняется, что тогда?
    В этом случае нужно сравнивать температуру уставки с температурой теплоносителя, и если температура теплоносителя вышла за пределы установленного коридора (+_- дельта) на определённое время, тогда фиксируем аварийную ситуацию.

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    подана команда поднять температуру, а температура не меняется, что тогда?
    В нормальных условиях температура хоть на мизер, но меняется все время, а если не меняется, то значит проблемы с сетью или с датчиком. А аварийную ситуацию можно фиксировать после того, как привод полностью открылся, а температура не поднимается, хотя должна.

    Интервал между сравнением температуры равен интервалу между импульсами на привод. За это время температура должна в любом случае измениться, если с датчиком все в порядке.
    Контролировать надо поток теплоносителя. Нет потока при поданной команде включения насоса - это аварийная ситуация.
    А уж из за насоса или крана не сработавшего или фильтр забит, это потом будете разбираться.
    Так что согласен с Василием, хотите отслеживать такую аварию, ставьте датчик протока.
    Датчиков протока не будет, уже все смонтировано без них. Так что теперь только программно.
    Последний раз редактировалось amn; 08.01.2014 в 15:56.

  5. #35
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    В нормальных условиях температура хоть на мизер, но меняется все время, а если не меняется, то значит проблемы с сетью или с датчиком. А аварийную ситуацию можно фиксировать после того, как привод полностью открылся, а температура не поднимается, хотя должна.
    Я же вам не за мизер говорю, а предел который вы считаете аварийным.

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Я же вам не за мизер говорю, а предел который вы считаете аварийным.
    Ну и я про то же. Если насос вышел из строя, то циркуляции не будет, температура постоянно будет падать, регулятор выдает импульсы для открытия привода и привод в скором времени откроется полностью. Вот этот момент и будем считать тем самым пределом, когда нужно выдать аварию, если за это время (пока привод полностью не открылся) ситуация не изменилась.

    А про мизер я пояснил ситуацию, когда температура не меняется. То есть в этом случае насос может быть исправным, а проблема в датчике.

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Датчиков протока не будет, уже все смонтировано без них. Так что теперь только программно.
    --- счётчик воды с импульсным выходом с большим успехом может выполнять роль датчика протока

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Врезаются 2 штуцера на пол дюйма до и после насоса(на некоторых насосах есть пробки на фланцах- тогда точим/покупаем штуцера), и через шаровые краны на реле перепада ДЕМ202("Орлекс" делает/"Овен" не делает- не удалять!/). Получается контроль работы насоса. Реле протока- крайне не надежны(механику со временем заиливает) и требуют для установки больше слесарно-сварочных работ.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Реле перепада насколько надёжнее? Тем паче, что счётчик воды, скорее всего, присутствует

  10. #40

    По умолчанию

    Счетчик воды тоже не самая надежная вещь.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Поддержание температуры. прошу помощи!!!!
    от iz54 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 20:46
  2. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 05:51
  3. Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.
    от Grumbler в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 17:08
  4. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
  5. трм12 и поддержание постоянной температуры
    от SAV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •