Добрый вечер. Недавно решили поставить частотник для регулирования производительности насоса. Купил частотник ОВЕН, для меня этот продукт новый, никогда ранее не эксплуатировал. Но проблема наверное в другом. Ситуация такова: насос ранее запускался с пускателя, в качестве защиты стоял автоматический выключатель со встроенным тепловым реле с уставкой 7А, так называемый мотор автомат. Частотник запитал через этот автомат. И знаете, насос работает минуты 2-3 и после чего вырубается этот автомат. Поменял уставку до 9А, все равно вырубает. Измерил токи на частотнике и на двигателе по 9А. Вернул все назад. Измерил токи 9А, автомат как и раньше вернул на 7А. Мощность насоса и частотника 4 кВт. Все работает. Думаю проблема в автомате, то есть в типе автомате. Но хочется удостоверится в этом! Жду комментарии.