Здравствуйте!
Некоторые замечания по ТТР:

1. Эксплуатируем BDH-25044.ZD3 6шт. в металлургическом цехе алюм.литья в течение года.
Из-за специфичной атмосферы окисляются ножки управляющего напряжения
(наверное из-за постоянного тока). Начали чистить штырьки маленькой отверткой - отломили ногу, 2650руб.
Рядом стоит твердотелка HD2525.DD3 с резьбовым присоединением М4 - никаких проблем.
Возможно ли изменить присоединение управления BDH-25044.ZD3 на винтовое М4 ?

2. Читаю бумажный каталог KIPPRIBOR кп 03 06.2012: опечатка
на стр.3 п.2 - "Выбор коммутационных аппаратов" -выбрано твердотельное реле SBDH-100044.xx -
лишний ноль, (а в электронном каталоге нет опечатки);
на стр.3 п.3 - "Оценка затрат..." - не учли стоимость вентилятора обдува, плавких вставок 3шт.( и,
возможно, HD-1025.DD3 1шт. для раскачки).

3. В каталогах, на габаритных размерах не увидел наименований резьб электрических присоединений М3; М4; М5; М6; М8 ? Инженеру-конструктору это нужно для заказа наконечников.

4. Судя по фото, силовые клеммы SBDH-15044.ZD3 имеют винты М6. Если это так, то рекомендуемое значение тока 112А при резистивной нагрузке, на мой взгляд, такой контакт не обеспечит. При токе более 100А необходим провод сечением 25 кв.мм. В каталоге ИЭК имеются силовые луженые наконечники JG-16, JG-25, JG-35, у которых отверстие диаметром 8,2 мм под болт М8. У алюминьевых наконечников это отверстие еще больше. Резонно ?