  1. #11
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aртур Посмотреть сообщение
    вот как его вывести на панель Pusk AT%QX3.0.0:BOOL;(*Bit0*)
    собирите все дискретные сигналы в одно слово и отправте в панель, а там пользуйтесь битовой адресацией

  2. #12

    По умолчанию

    что тут не совсем правильно. у меня по началу всегда горит СТОП. я нажимаю старт нечего не происходит. надо чтобы стоп сбросился и отработал старт ----пуск

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    собирите все дискретные сигналы в одно слово и отправте в панель, а там пользуйтесь битовой адресацией
    это как объясните пожалуйста?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    524

    По умолчанию

    В рп написано дискретные сигналы передаются регистром.Напр. reg.0 reg.1 reg.2 и тд.

  5. #15

    По умолчанию

    извините не понял.)

  6. #16
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aртур Посмотреть сообщение
    что тут не совсем правильно. у меня по началу всегда горит СТОП. я нажимаю старт нечего не происходит. надо чтобы стоп сбросился и отработал старт ----пуск
    Вы это в эмуляции пытаетесь добиться или в реальности у Вас тоже будет стоп всегда включен?

  7. #17
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aртур Посмотреть сообщение
    это как объясните пожалуйста?
    Код:
    result:WORD;
    result.0:=var_pump;
    result.1:=var_lamp;
    и т.д. до 16 дискретных сигналов можно вместить

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Вы это в эмуляции пытаетесь добиться или в реальности у Вас тоже будет стоп всегда включен?
    в эмуляции делаю. сперва горит стоп. нажимаю старт, должен отключиться стоп и работать пуск. при нажатии стоп в исходное положение. то есть на вход DI5 должен открыть вход Do5 .

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    524

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    В рп написано дискретные сигналы передаются регистром.Напр. reg.0 reg.1 reg.2 и тд.
    reg-это регистр.бит1-reg.0,бит2-reg.1---бит16-reg.15

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Код:
    result:WORD;
    result.0:=var_pump;
    result.1:=var_lamp;
    и т.д. до 16 дискретных сигналов можно вместить
    в вкладке конфигурация плк это как будет выглядеть?
    Последний раз редактировалось Aртур; 02.12.2013 в 21:43.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по опросу MB110-8A
    от sink3d в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 11:31
  2. MB110-224.8A и MasterOPC Universal Modbus Server