Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Я В ОТЧАЯНИЕ!!!!

  1. #1

    По умолчанию ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Я В ОТЧАЯНИЕ!!!!

    Привет всем! Я только начал осваивать codesys и овен. Требуется реализовать алгоритм на ПЛК 63: При нажатии кнопки пуск включается таймер 1 на экране1 и при завершении его работы релейный выход на плк 63 out1 устанавливается true и переключается на второй экран где таймер2, через заданное время отключает out1 в false! Проблема с определением релейного выхода, так как он типа real. Прилагаю код который смог написать помогите кто чем может, заранее огромное спасибо!
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,843

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Димон1 Посмотреть сообщение
    Проблема с определением релейного выхода, так как он типа real. Прилагаю код который смог написать помогите кто чем может, заранее огромное спасибо!
    Используйте преобразование типа BOOL_TO_REAL
    OUT1:=BOOL_TO_REAL(bOUT1);
    где
    OUT1 - выход ПЛК (Real)
    bOUT1- переменная в программе (BOOL)
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    ок спасибо большое!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    сделайте через SEl false-0,true-1000,или через if

  5. #5

    По умолчанию

    О спасибо я и так попробую, а подскажите еще может есть пример какой нибудь. стоит задача при входе в меню поставить пароль! буду очень благодарен

  6. #6

    По умолчанию

    и вообще возможно ли это?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    Если мне не изменяет память ,пароль задается прямо в конфигурации ПЛК

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    Снимок.JPGТочно не ошибаюсь

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Вот еще вариант кода, может пригодится.

    Код HTML:
    TON1(IN:=start , PT:=pt1);	(*первый таймер*)
    R_TRIG1(CLK:= TON1.Q);		(*нужен для включения выхода после отработки первого таймера*)
    TON2(IN:=TON1.Q, PT:= pt2);	(*второй таймер*)
    R_TRIG2(CLK:= TON2.Q);		(*нужен для отключения выхода после отработки второго таймера*)
    RS1(SET:= R_TRIG1.Q, RESET1:= R_TRIG2.Q OR NOT start);		(*включаем / выключаем выход*)
    out:=SEL(RS1.Q1, 0, 1000);	(*выход*)

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо за вариант кода, он мне очень помог! А пароль я видел в конфигурации ПЛК, просто интересно возможно ли ставить его после нажатия кнопки ввод?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите пожалуйста
    от preengineer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 11:27
  2. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:39
  3. помогите пожалуйста
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:49
  4. помогите, пожалуйста!
    от don_Pedro в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:15
  5. Помогите пожалуйста
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 13:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •