petera, спасибо. Не знал, что такое может быть. Обыскал эту бибку во всех местах, но не догадался посмотреть в другой
petera, спасибо. Не знал, что такое может быть. Обыскал эту бибку во всех местах, но не догадался посмотреть в другой
Уважаемые форумчане. Хочу посоветоваться. Пишу проет для приточно-вытяжной вентиляции. На приточке есть один охладитель для охлаждения уличного воздуха летом и два калорифера для нагрева зимой. Все работают на антифризе через теплообменник от отопления. Посмотрел принцип работы готовых контроллеров. Если надо греть, то там сначала открывается клапан полностью для нагрева калорифера, а потом включается регулировка. Если на улице слишком холодно, то это нормально, а если нагреть надо немного, то получается к тому времени когда клапан откроется полностью будет сильный перегрев. Тем более у меня два калорифера и в этом случае может быть достаточно работы одного. Подскажите, кто делал с двумя калориферами оптимальный алгоритм работы. Интересует начальный момент включения.
Последний раз редактировалось amn; 15.06.2014 в 21:13.
Если внимательно читали, то должны бы заметить, что время прогрева величина переменная.
Уж если хочется, поставьте в ноль.
А о каком приборе конкретно речь?
Второй калорифер Вам никто не скажет как включать. Все зависит от производительности вент установки и калориферов.
Обычно если один не справляется, второй открывают полностью.
Последний раз редактировалось lara197a; 15.06.2014 в 19:18.
lara197a, спасибо за ответ. Время прогрева само собой будет разное, так как при нагреве ориентируемся на температуру теплоносителя. У меня готового прибора не будет. Хочу в Кодесис для ПЛК100 свою логику работы написать. Производительность вентиляции не постоянная и будет периодически меняться. Для этого вентиляторы будут управляться частотниками, поэтому два калорифера, если одного не будет хватать подключается второй. Когда все уже включено там все понятно как регулировать, а вот при первом запуске хотелось бы подробней разобраться как лучше сделать. Пока в голову приходит использовать погодозависимый график для начального нагрева калорифера перед включением вентилятора. Если бы был только один калорифер, а тут два. Вот пока думаю, как погодозависимый график на двоих сообразить.
Все эти прогревы - только для защиты калорифера.
У Вас антифриз. На кой тогда ?
(Ужос от врывания страшеного холодного воздуха - менеджерам. Которые, тем не менее, не боятся окрыть форточку)
Последний раз редактировалось Валенок; 16.06.2014 в 11:13.
Валенок, антифриз греется через теплообменник, в котором вода. Короче, чтобы если по какой-то причине вышел из строя насос нагрева теплообменника и система вентиляции по какой-то причине не узнала об этом, последний не заморозился холодным антифризом. Перестраховка.
На каком контуре насос ?
имелся в виду насос на контуре отопления, через который греется теплообменник контура вентиляции.
И каким образом спасет этот "прогрев" если
?по какой-то причине вышел из строя насос нагрева теплообменника и система вентиляции по какой-то причине не узнала об этом,
Если калориферы не прогреются до нужной температуры вентиляторы просто не включатся.