    petera, спасибо. Не знал, что такое может быть. Обыскал эту бибку во всех местах, но не догадался посмотреть в другой

  2. #112
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Уважаемые форумчане. Хочу посоветоваться. Пишу проет для приточно-вытяжной вентиляции. На приточке есть один охладитель для охлаждения уличного воздуха летом и два калорифера для нагрева зимой. Все работают на антифризе через теплообменник от отопления. Посмотрел принцип работы готовых контроллеров. Если надо греть, то там сначала открывается клапан полностью для нагрева калорифера, а потом включается регулировка. Если на улице слишком холодно, то это нормально, а если нагреть надо немного, то получается к тому времени когда клапан откроется полностью будет сильный перегрев. Тем более у меня два калорифера и в этом случае может быть достаточно работы одного. Подскажите, кто делал с двумя калориферами оптимальный алгоритм работы. Интересует начальный момент включения.
    Последний раз редактировалось amn; 15.06.2014 в 21:13.

  3. #113
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Если внимательно читали, то должны бы заметить, что время прогрева величина переменная.
    Уж если хочется, поставьте в ноль.
    А о каком приборе конкретно речь?
    Второй калорифер Вам никто не скажет как включать. Все зависит от производительности вент установки и калориферов.
    Обычно если один не справляется, второй открывают полностью.
    Последний раз редактировалось lara197a; 15.06.2014 в 19:18.

  4. #114
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    lara197a, спасибо за ответ. Время прогрева само собой будет разное, так как при нагреве ориентируемся на температуру теплоносителя. У меня готового прибора не будет. Хочу в Кодесис для ПЛК100 свою логику работы написать. Производительность вентиляции не постоянная и будет периодически меняться. Для этого вентиляторы будут управляться частотниками, поэтому два калорифера, если одного не будет хватать подключается второй. Когда все уже включено там все понятно как регулировать, а вот при первом запуске хотелось бы подробней разобраться как лучше сделать. Пока в голову приходит использовать погодозависимый график для начального нагрева калорифера перед включением вентилятора. Если бы был только один калорифер, а тут два. Вот пока думаю, как погодозависимый график на двоих сообразить.

  5. #115
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,250

    По умолчанию

    Все эти прогревы - только для защиты калорифера.
    У Вас антифриз. На кой тогда ?

    (Ужос от врывания страшеного холодного воздуха - менеджерам. Которые, тем не менее, не боятся окрыть форточку)
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.06.2014 в 11:13.

  6. #116
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Валенок, антифриз греется через теплообменник, в котором вода. Короче, чтобы если по какой-то причине вышел из строя насос нагрева теплообменника и система вентиляции по какой-то причине не узнала об этом, последний не заморозился холодным антифризом. Перестраховка.

  7. #117
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,250

    По умолчанию

    На каком контуре насос ?

  8. #118
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    имелся в виду насос на контуре отопления, через который греется теплообменник контура вентиляции.

  9. #119
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,250

    По умолчанию

    И каким образом спасет этот "прогрев" если
    по какой-то причине вышел из строя насос нагрева теплообменника и система вентиляции по какой-то причине не узнала об этом,
    ?

  10. #120
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Если калориферы не прогреются до нужной температуры вентиляторы просто не включатся.

Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  2. ТРМ200 срочно! очень нужна помощь
    от igortimashenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 18:46
  3. очень срочно!!!подскажите!
    от новичек в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 11:51
  4. Gprs - все очень просто!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 15:54
  5. Датчики бесконтактные. Очень помогите!!!
    от Антон ТТС в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 15:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •