Уважаемые разработчики контроллера Овен ПЛК 150! Ответьте пожалуйста на два вопроса.
1.Каков размер Retain-памяти в контроллере Овен ПЛК150?
Этот вопрос возник в связи с решением следующей задачи.
В retain-области надо хранить массив большого размера.
В Target Settings в закладке Memory Layout в поле Size задаю значение 16#7D000(512kB). В поле Total size of data memory задаю значение 16#FA000(1024kB).
При компиляции сообщается, что Size of used retain data:110850 of 512000 bytes (21%).
А при прошивке программы появляется сообщение Number of retain variables is too large for the controller!(->maximum 16383 bytes)

2. Невозможно задать массив, размер которого больше 128кВ. Появляется ошибка 3801.Это окончательное свойство контроллера или в следующих версиях программного обеспечения это ограничение будет изменено в сторону увеличения?
В руководстве по CoDeSys эта ошибка 3801 описывается следующим образом.
"The variable '<Name>' is too big. (<size> byte)"
The variable uses a type which is bigger than 1 data segment. The segment size is a target specific
parameter and can be modified in the target settings/memory layout. If you do not find this in the
current target settings, please contact your PLC manufacturer.

Поэтому я "contact your PLC manufacturer".