    Люди добрые подскажите пожалуйста!!!!
    Как завязать оборудование ПК-преобразователь(232-422)-контроллер
    с одной стороны преобразователь Delta конвертирует 232 в 422 со стороны преобразователя 4 выхода Tx - Tx+ Rx- Rx + со стороны оборудования( плата связи контроллера toyopuc ) только два входа
    SDH SDL вопрос КАК соединиться оборудованием там 4 конца здесь 2 как соединить ума не приложу
    (интерфейс 422 контроллер toyopuc L-TTU-Z 4153 денозавр)
    Заранее благодарен!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2013
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BSA Посмотреть сообщение
    Люди добрые подскажите пожалуйста!!!!
    Как завязать оборудование ПК-преобразователь(232-422)-контроллер
    с одной стороны преобразователь Delta конвертирует 232 в 422 со стороны преобразователя 4 выхода Tx - Tx+ Rx- Rx + со стороны оборудования( плата связи контроллера toyopuc ) только два входа
    SDH SDL вопрос КАК соединиться оборудованием там 4 конца здесь 2 как соединить ума не приложу
    (интерфейс 422 контроллер toyopuc L-TTU-Z 4153 денозавр)
    Заранее благодарен!
    Никак. Читай Руководство к своему контроллеру. Там связь или по другому интерфейсу или должны быть 4 вывода. Читай про стандарт Rs 422

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,694

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BSA Посмотреть сообщение
    Люди добрые подскажите пожалуйста!!!!
    Как завязать оборудование ПК-преобразователь(232-422)-контроллер
    с одной стороны преобразователь Delta конвертирует 232 в 422 со стороны преобразователя 4 выхода Tx - Tx+ Rx- Rx + со стороны оборудования( плата связи контроллера toyopuc ) только два входа
    SDH SDL вопрос КАК соединиться оборудованием там 4 конца здесь 2 как соединить ума не приложу
    (интерфейс 422 контроллер toyopuc L-TTU-Z 4153 денозавр)
    Заранее благодарен!
    Аналогично подобной ситуации для RS485 (бывает 4х проводный) : соединяются Tx- и Rx-провод "-" , Tx+ и Rx+ - провод "+".

Похожие темы

  1. Нуждаюсь в помощи с ТРМ-202
    от Mr.NoBody в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 22:22
  2. Нужны платные консультации.
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 14:30
  3. Прошу консультации
    от ВТС в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 09:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •