Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200

  1. #1

    По умолчанию Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200

    Добрый день!
    Не получается настроить связь МСД-200 и ТРМ-200: в конфигураторе МСД-200 на закладке "Результат измерения" Значение = Таймаут. Версии конфигуратора и прошивки МСД-200 - последние. Сетевые настройки: СОМ3, RS-232, скорость обмена: 9600, адрес устройства: 16, задержка ответа: 1. В ТРМ-200: протокол ОВЕН, 9600, 16, 1. ТРМ-200 температуру 2-х каналов показывает верно. В конфигураторе МСД-200 на закладке "Настройки": протокол Овен, адреса каналов (двух): 16 и 17. На закладке "Общие параметры архивации" настройки равны сетевым. (А как должно быть?)Связь установлена, МСД-200 обращается к ТРМ-200, но индикатор RS2 загорается зеленым, а затем сразу красным.
    Пробовали разные настройки, остались вопросы: 1. Непонятно, как связаны адрес канала на закладке "Настройки" конфигуратора МСД-200 и канала в ТРМ-200?
    2. С чем должны совпадать настройки на закладке "Общие параметры архивации"?
    3. Почему в примерах настройки на сайте адрес устройства равен 14?
    Вообще, объясните, пожалуйста, все взаимосвязи настроек на закладках конфигуратора и в ТРМ-200.

  2. #2

    По умолчанию

    Вы смотрели примеры настройки? щелкни тут.
    Посмотрите пример ТРМ201, это тоже самое, сделайте сначала настройку для одного канала.

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо за ответ. Примеры настроек смотрели. Мы и так пробовали: скорость обмена 115200, адрес устройства 14, задержка ответа 1. Будем пробовать для одного канала. Но все-таки хочется понять:
    1. Перечисленные настройки должны соответствовать настройкам в ТРМ-200? Почему в примерах адрес устройства почти везде равен 14?
    2. С чем связан адрес канала?
    3. Чему должны соответствовать настройки на закладке "Общие параметры архивации"? Когда они подсвечиваются розовым?

  4. #4

    По умолчанию

    Очень хочется получить ответы на вопросы. Кто в курсе, отзовитесь!

  5. #5

    По умолчанию

    Напишите версию конфигуратора и версию прошивки МСД.

  6. #6

    По умолчанию

    Версия конфигуратора 1.0.52.1094. Версия прошивки МСД 1.30.
    Высылаю файл с настройками.
    Дмитрий Алексеевич, просим ответить на вопросы сообщения #3.
    Вложения Вложения

  7. #7

    По умолчанию

    1. Во вкладке настройки задаются параметры приборов, т.е. каналов, которые нужно считывать. Адрес 14 выбран случайно. Здесь надо указывать адрес прибора.
    2. Адрес канала - где Вы нашли такое?
    3. Если что-то светится розовым, то эти данные не записаны в МСД, скорее всего поэтому у Вас и не работает. Нажмите применить все.

  8. #8

    По умолчанию

    Адрес канала - Адрес на закладке Настройки. С чем он связан? У нас сложилось ощущение, что он должен быть равен или рядом с "Адресом устройства". Так?

    Если Вы посмотрели наши Настройки в высланном файле, там на закладке "Общие параметры архивации" значения параметров "Адрес устройства" и "Задержка ответа" подсвечиваются розовым цветом. Выдержка из Справки:
    "Адрес устройства 1 – 247 Адрес устройства в сети RS2 при работе в режиме Slave
    Задержка ответа 0 – 50 Задержка передачи квитанции при работе в режиме Slave".
    У нас режим Master. Поэтому значения этих параметров подсвечены розовым?
    С другой строны, меняем скорость обмена на 115200 - ту, что записана в ТРМ200 и в сетевых настройках, нажимаем кнопку Применить (или Применить все); затем после нажатия кнопки Считать опять возвращается значение 9600. ПОЧЕМУ?
    Скорость обмена в 3-х местах должна быть указана одна и та же: в сетевых настройках конфигуратора, в ТРМ200, в настройки RS2 на закладке "Общие параметры архивации". Это так?
    Тогда остается невыясненным описанный выше вопрос, как сохранить эти настройки на закладке "Общие параметры архивации"? Применить, Применить все не помогает.
    Очень ждем ответа.

  9. #9

    По умолчанию

    Да. Адрес канала - это адрес прибора (для протокола Modbus).
    Странно., все должно записываться без проблем. В каком положении Дип переключатель ЗУ?
    Попробуйте несколько раз нажать считать все и применить все.

  10. #10

    По умолчанию

    По поводу индикаторов. После перепрошивки ТРМ200 перестал мигать индикатор RS на ТРМ200. Почему?
    МСД200 подключен к компьютеру через интерфейс связи USB-ПК. Как должен себя вести индикатор RS1, если к интерфейсу RS1-ПК ничего не подключено?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МСД-200
    от Анисим в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:24
  2. МСД-200 ModbusRTU Slave
    от LexSL в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 12:09
  3. Связь МСД-200 и ПР110
    от ViKingVT в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 11:00
  4. МСД-200 и СИ8
    от patriotix в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 19:37