Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Работа ПЛК 154 без батарейки

  1. #1

    По умолчанию Работа ПЛК 154 без батарейки

    Вопрос большей мере адресован к разработчикам или людям видевшим принципиальную схему. Что будет происходить с контролером и выполняемой программой если из него вытащить батарейку. То что часы работать не будут это понятно. Но меня интересует возможность таким способом решения проблемы связанной с тем что после перепрошивки неизвестно какая программа выполняется в контролере. А так я предпологаю что он должен будет загрузить программу только что зашитую как BOOT. И выполнять ее с самого начала. В чем я заблуждаюсь ??

  2. #2
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Soldiam Посмотреть сообщение
    Вопрос большей мере адресован к разработчикам или людям видевшим принципиальную схему. Что будет происходить с контролером и выполняемой программой если из него вытащить батарейку. То что часы работать не будут это понятно. Но меня интересует возможность таким способом решения проблемы связанной с тем что после перепрошивки неизвестно какая программа выполняется в контролере. А так я предпологаю что он должен будет загрузить программу только что зашитую как BOOT. И выполнять ее с самого начала. В чем я заблуждаюсь ??
    1. Пока есть питание - все функции ПЛК выполняет в полном объёме
    2. Без батарейки не будет Retain и Retain slave
    3. После перезагрузки контроллер всегда выполняет с начала программу из Boot Project
    Так что вынимать ничего не надо

  3. #3

    По умолчанию

    тогда не понятно какой код контролер выполняет если:
    1. после изменения времени опроса сетивых устройств мигание светодиодов на мдвв не меняется.
    2. при перезагрузке кода с веденным новым блоком (tp) при отладке значение входа поменялось а на выходе блока никаких изменений нет. а через сутки после включения все заработало.

    вроде как и руки не совсем кривые... однако мы не дружим с плк 154.

  4. #4

    По умолчанию

    1. Вы оцениваете скорость опроса по миганию?
    2. А Run делали?
    3. А что произошло спустя сутки?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    1. Вы оцениваете скорость опроса по миганию?
    Да скорость обмена я оцениваю субъективно по миганию светодиода на МДВВ. дкугих мехонизмов нет.
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    2. А Run делали?
    Да делал. А так же делал STOP перед загрузкой( а временами даже Reset (Origenal) . Точно так же как перед RUN делал Reset (Cold).
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    3. А что произошло спустя сутки?
    Спустя сутки (точнее вечером 17.00 выключил а утром 8.30 включил) все сомастоятельно заработало. Панель увидела контроллер. И вела полнаценный обмен. Хотя вечером был полный отказ от совместной работы. Пректы приходится всевремя загружать через "Creat boot progect". Так как загрузка проекта вовремя "Login" приводит к ошибке с перезапуском котролера.

  6. #6

    По умолчанию

    проверьте соответствие таргета, прошивки и среды разработки.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    проверьте соответствие таргета, прошивки и среды разработки.

    Проверял и я и Kirill.

  8. #8

    По умолчанию

    что-то всё таки упускаете, какой-то нюанс. программа должна выполняться правильно.

  9. #9

    По умолчанию

    возможно что-то упускаю. помочь разобраться некому. на данный момент дано распоряжение снять и сдать. в будущем может попробуем вернуться к овен. заявленые возможности и чена очень прельщает.

  10. #10

    По умолчанию

    а резет самого плк не помогал?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя